20k的温控探头接10k的控制器会怎么样?

馃棧闃块洦 2014-08-18
我们把20k的温控探头错接到与10k匹配的控制电路中结果刚开机温度显示15度而室温大概是30度为什么温度会降低一般呢?请高手解答谢谢。... 我们把20k的温控探头错接到与10k匹配的控制电路中结果刚开机温度显示15度而室温大概是30度为什么温度会降低一般呢?请高手解答谢谢。
评论
全部评论
zhsSB
不能正常显示,负温度系数的热敏电阻,显示温度会大幅降低,10K和20K是热敏电阻在25度时的电阻值,阻值不同其显示就不正常,所以不能混用。
1 0 2016-04-19 0条评论 回复