PDF3000型直流接地故障测试仪是新一代产品。它能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的GX处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了的算法和先进的模糊控制计算理论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能的优越性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置及方向。
PDF3000型直流接地故障测试仪以系统安全为首要前提,按行业标准的Z高要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。
发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危害。
PDF3000型直流接地故障测试仪特性
1、使用简单,本直流接地故障测试仪只需打开电源开关就可直接使用,无需别的按键操作
2、安全可靠,本仪器无需停浮充电机及其它一切电源,对直流系统没有任何影响
3、适用电压等级多,直流系统220V、110V、48V、24V都可以使用
4、适用范围广,任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用
5、携带方便,信号接收器自带电池,无需外接电源,可以随身携带到任何地方查找接地点
6、直流系统不断电查找接地点,不影响系统正常工作
7、抗干扰能力强,克服了系统分布电容的影响
11 0 2018-06-27 0条评论 回复
陈小兵365
直流系统接地的查找方法其查找原则是先分母线;再分段;再次分回路的顺序来断开各节点后,可先用500 V接地电阻仪,确定是否是与直流屏相连的主电缆
2010年网络营销评比,现在国内网络营销做的Z好的南京新雨恒网络j5
6 0 2011-10-08 0条评论 回复
lll631228
一、 概述
电力系统中的直流系统接地故障是一种易发生且对电力系统危害性较大的故障。无论是正极接地或者负极接地,都可能造成保护误动或者保护拒动,危害电力系统正常运行。
《中华人民共和国电力行业标准DL /T856-2004》规定了不同直流系统接地故障的整定值,当直流系统接地阻抗低于该阻值时,表示系统已经处于故障运行状态,需尽快处理。
由于直流系统的复杂性和动态性,直流接地故障往往难以定位,而传统的拉路法已无法满足在保证系统安全运行的情况下找出接地故障点,近几年来,相关规程中已经明文禁止采用拉路法的方式来进行接地故障点的定位。
为了能够帮助现场维护人员快速准确的找出接地故障点,广州优维电子科技有限公司通过多年努力,总结大量现场经验,开发出了YW-D600型便携式直流接地故障查找仪,该查找仪可以查找解决各电压等级(24V,48V,110V,220V)直流系统中的间接接地、非金属接地、环路接地、正负同时接地、正负平衡接地、交直流串电故障、多点接地等绝缘故障。
YW-D600型便携式直流接地故障查找仪采用高分辨率传感单元对直流系统中接地点的漏电流进行采集,在220V电压等级下检测600KΩ以内的对地绝缘阻抗,检测速度快,定位jing准,真正解决了直流系统中的绝缘故障问题。

二.主要功能特点
1.系统对地电压测量功能,仪器可测量系统正对地电压,负对地电压,系统电压,可实现0—300V的电压监测范围;
2.系统绝缘阻抗测量功能,仪器可测量系统正对地绝缘阻抗,负对地绝缘阻抗,可实现0—999KΩ的测量;
3.支路绝缘阻抗测量功能,仪器测量每条支路的正负对地绝缘阻抗大小;
4.支路接地故障点定位功能,仪器可实现接地故障支路和接地故障点的定位功能;
5.支路漏电流信号分析功能,该功能可供高级用户对支路绝缘状态进行详细分析,使用该功能测试时,用户可以清楚的看到被测支路的对地漏电流变化曲线;
6.方向显示功能,对于测试出有接地指示的支路,仪器将会有方向指示箭头提示用户接地点与所查找接地点之间的相对方向,提高查找效率。
7.绝缘指数分析功能,在使用接地功能检测时,检测完一条支路后,探测仪会显示该条支路的绝缘指数情况,供用户参考分析。
8.波形曲线显示功能,在使用探测仪对被测支路绝缘状况进行检测时,显示屏会以波形曲线形式显示被测支路电流变化情况,方便使用者快速准确的实现故障点的查找。
9.装置采用进口16位微控制器做主系统,硬件设计严格遵照电力及电磁兼容相关标准进行,内部采用多处冗余方式保证装置与被测设备的可靠性。
10.装置采用高精度直流钳表做为信号采集单元,电压采样采用高精度的进口模数转换芯片,电压与阻抗的测量准确;
11.“分析仪”与“探测仪”均采用液晶显示屏供用户查看信息;
12.操作简单快捷,在实现对不同支路的检测时,只需要按一次启动键即可完成;
13.测试结果显示直观明了,测试结果可通过多种显示形式呈现给用户,包括接地与否,波形曲线,绝缘等级,绝缘阻抗,漏电流大小,方向信息等;
14.“分析仪”可以自动识别系统电压等级;
15.“分析仪”在系统绝缘阻抗发生变化后可以快速显示绝缘阻抗信息;
16.“探测仪”与“分析仪”信息同步一次之后,不受检测距离的影响;
17.“探测仪”在进行检测时,钳表即可钳单根电源线,也可钳多根电源线,提高检测效率;
18.“探测仪”检测完成之后,如被测支路有绝缘故障,会判断出故障点相对测试点的方向信息。
19.“分析仪”与“探测仪”之间内置了无线数传模块进行通信,测试功能与显示信息完备,可以处理直流系统中的各类绝缘故障情况。

三、主要技术指标
1、环境温度:-30℃~+50℃;
2、相对湿度:≤95%;
3、适用直流系统电压等级:24V,48V,110V,220V或按客户要求订制
4、系统电压测量范围:0—300V;
5、对地电压测量范围:0—300V;
6、系统对地阻抗测量范围:0—999KΩ;
7、检测信号功率: ≤ 0.02W;
8、抗直流系统分布电容干扰:1000uF;
9、无线通信信号功能:≤ 10dbm;
10、对地漏电流检测分辨率:0.1mA;
11、抗直流系统支路分布电容干扰:100uF;
12、支路绝缘阻抗测量范围:
系统电压等级为220V: 0 -600KΩ
系统电压等级为110V: 0 -300KΩ
系统电压等级为48V:  0 -60KΩ
系统电压等级为24V:  0 -30KΩ
13、绝缘阻抗测量分辨率:0.1KΩ;
14、总质量: 2.2kg
15、外形尺寸(包装箱):420x320x150(mm)
16、绝缘指数大小显示范围:0—99,值越大,表示绝缘情况越差;
17、方向显示方式:向上或向下(向上表示故障点所处位置与钳表标示方向一致,向下表示故障点所处位置与钳表标示方向相反)
4 0 2012-03-20 0条评论 回复
的事ds李666666
  直流系统接地故障查找仪 测量设备的绝缘状况,当绝缘破损,电阻降到规定要求之下时,可以进行绝缘接地查找,找到绝缘破损处,从而进行相应的处理。
  接地故障点定位查找功能:
  直流系统接地故障查找仪 测量设备的绝缘状况,当绝缘破损,电阻降到规定要求之下时,可以进行绝缘接地查
  找,找到绝缘破损处,从而进行相应的处理。
  系统组成:绝缘接地分析仪主机
  钳形接收器
  基本原理:信号发生器对被测对象及对地故障电流,之间发射一个0.1Hz~1000Hz低频电压信号,在
  故障点处产生一个泄露电流,接收器接收故障电流,根据故障的大小显示在LCD上。
  绝缘测试功能:
  可测量、记录设备的绝缘状态
  数据管理功能:
  配合微机数据处理、可描述设备状态曲线。
  对设备的绝缘状态动态跟踪。
  及时发现绝缘缺陷、预测设备绝缘寿命。
17 0 2016-01-17 0条评论 回复