仪器社区

PLC与STEP7软件通讯超时

woaihuxin 2008-12-21
端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN或者TERM时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP时,却又能通讯了,请问这是怎么回事?即... 端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN 或者 TERM 时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP 时,却又能通讯了,请问这是怎么回事? 即使在STOP状态下将PLC程序下载进PLC,再拨到RUN模式,软件就会弹出通讯超时。。。
评论
全部评论
470614387qq
通讯过程是这样的:
1、使用STEP7软件下载的时候,会有提示,同时下载完以后可以检测硬件和程序的状态。
2、可以测试数字量模块的输入输出点好坏,比如使用编写一个简单的程序,输入点接通,有信号,输入对应的I*.*应该灯亮,这时候从程序也可以检测到,检测输出点也是同样的方法,有信号输出的时候,灯是亮的。
假如没有通信超时的话,可以反复调试参数,或者重启PLC.
8 0 2017-09-10 0条评论 回复
liuzhuolele521
在软件中设置PG/PC接口,选择PC/PPI cable(PPI)
www
18 0 2008-12-22 0条评论 回复
lixiaoming明
检查你的STEP 7-MicroWIN软件的通讯参数的设置。
如果设置正确的话,不论在停止还是在运行的状态,都能链接PLC的,如果只能在PLC的停止状态连接的话,可能是通讯协议的问题了,因为PLC在停止状态下,通讯协议只能是PPI协议,但运行状态的情况下,可以用软件设置的。
20 0 2008-12-22 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论