仪器社区

怎么才能做好综合布线

褚慧沛 2007-01-07
是用在一个五层楼的财政局六大子系统要介绍一下别抄啊!哭... 是用在一个五层楼的财政局 六大子系统要介绍一下 别抄啊! 哭
评论
全部评论
太天真1229
1:布局要合理,尽量减少交叉走线,容易造成电缆短路,但是交叉步线是必须要遇到的,能少则少
2:根据电脑的多少预先判断电缆长度,如果每台机器间隔一米.请不要用超长的线连接,那样不便清洁,也不方便管理
3:做好防火,防水漏电措施,这是必须的.网线如果有条件的话,可以埋在墙里
穿线要求

一、 穿线准备

1.检查管槽

穿线前要严格进行穿线检查,具体要求参见相应的管槽检查要求,下面罗列的是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题:

Ø 管槽规格小。

Ø 接口处有毛刺。

Ø 埋地安装管槽阻塞、有水等。埋地管槽穿线前必须全面试穿。

2. 文档准备

Ø 布线系统系统图

Ø 布线系统平面图

Ø 穿线技术要求

Ø 空白穿线报告

3.穿线组织策划

Ø 理解布线系统总体结构,不要穿错路线。

Ø 能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆。

Ø 熟悉电缆要经过的管路。

Ø 有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题。

Ø 理解并牢记我们对于综合布线系统电缆敷设的特殊要求。

Ø 思路清晰,把信息点分组,一组一组地敷设,不多穿,不漏穿。每组应不超过20个信息点,否则同时穿放的电缆量大,穿放费力容易导致电缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度。

Ø 忠实严谨地做标号,并记录长度刻度。

Ø 严格地组织测试,用万用表逐条电缆测通断。

4.穿线技术要求

所有的钢管口都要安放塑料护口。穿线人员应携带护口,穿线时随时安放。

余长:电缆在计算机出线盒外余长30cm,余线应仔细缠绕好收在出线盒内。在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)。

分组绑扎:余线应按分组表分组,从线槽出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm。不可用铁丝或硬电源线绑扎。

转弯半径:50芯电缆转弯半径应不小于162mm。

垂直电缆通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时要在过渡箱中要绑扎悬挂,避免电缆重量全压在弯角的里侧电缆上,这样会影响电缆的传输特性。在垂直线槽中的电缆要每米绑扎悬挂一次。

线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次。

电缆按照计算机平面图标号,每个标号对应一条4对芯线,对应的房间和插座位置不能弄错。两端的标号位置距末端25厘米,贴浅色塑料胶带,上面用油性笔写标号或贴纸质号签再缠透明胶带。此外在配线架端从末端到配线柜入口每隔1米用要在电缆皮上用油性笔写标号。

按3%的比例穿备用线,备用线放在主干线槽内,每层至少1根备用线。

穿线完成后,所有的4对芯电缆应全面进行通断测试。测试方法:把两端电缆的芯全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔稳定地接到一对电缆芯上;在另一端把这对电缆芯一下一下短暂地接触。如果持表端能听到断续的“嘀嘀”声,就OK,每根电缆的4对芯都要测。这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。

5.电缆保护

穿钢管时钢管两端要加护套,所有电缆经过的管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电缆。

拽线时每根线拉力应不超过11公斤,多根线拉力Z大不超过40公斤,以免拉伸电缆导体。

本系统使用的电缆是高速计算机网络电缆,价格昂贵,裕量很少。

电缆一旦外皮损伤以至芯线外露或有其他严重损伤,损伤的电缆段应抛弃,不得接续,接续的电缆无法满足信号传输要求。

整个工程中电缆的贮存、穿线放线都要耐心细致,避免电缆受到任何挤压、碾、砸、钳、割或过力拉伸。布线时既要满足所需的余长,又要尽量节省,避免任何不必要的浪费。

布线期间,电缆拉出电缆箱后尚未布放到位时如果要暂停施工,应将电缆仔细缠绕收起,妥善保管,不得随意散置在施工现场。

6.穿线检查

穿线完成后我方的施工负责人要对施工方的工作进行如下检查:

Ø 检查穿线报告
包括长度刻度表,和测试结果。有了完整的《穿线报告》才能给穿线者付酬。

Ø 现场检查电缆主干、分组绑扎情况、抽查标号、刻度,抽测通断。

7.基本问题

如果穿线不能实现基本技术要求会严重影响后期安装的进度和质量。对下述基本要求要高度重视:

Ø 标号要清晰、正确,贴牢固。

Ø 配线架端余线长度要一致,符合要求,过多的余线要剪掉,按要求分组、捋直,从主干线槽的出口开始就绑扎好。

Ø 记录好每条线两端的长度刻度,并严格进行测试。

15.旧楼明装塑料线槽穿线

这种塑料线槽不容易损伤电缆,所以电缆损伤性问题一般不会出现。

这种环境下穿线比较典型的问题是:

线槽中线没捋直,扣不上盖。

16.埋地暗装钢管、线槽穿线

电缆管路采用埋地安装管槽的情况,管槽阻塞是Z主要的问题,穿线前应全面试穿,否则必将被长时间的穿线过程拖跨。

8.吊顶内线槽钢管、线槽穿线

吊顶上穿线需要架梯子作业,劳动强度较大,但如果管槽敷设都符合要求,应较顺利。应注意的问题是不要一次穿太多(少于20根),一次穿40根比穿两次20根要费时,容易乱。

室内电缆一般应 铺设在墙壁顶端的电缆槽内。
通信设备和各种电缆线都应加以固定,防止随意移 动,影响系统的可靠性。
为了保护室内环境,室内要安装电缆槽,电缆放在 电缆槽内,全部电缆进房间、穿楼层均需打电缆洞, 全部走线都要横平竖直。

布线工程施工经验介绍

一 、明确要求、方法
施工负责人和技术人员要熟悉网络施工要求、施工方 法、材料使用,并能向施工人员说明网络施工要求、 施工方法、材料使用,而且要经常在施工现场指挥施 工,检查质量,随时解决现场施工人员提出的问题。

二、掌握环境资料
尽量掌握网络施工场所的环境资料,根据环境资料 提出保证网络可靠性的防护措施:
为防止意外破坏,室外电缆一般应穿入埋在地下的 管道内,如需架空,则应架高(高4米以上),而且 一定要固定在墙上或电线杆上,切勿搭架在电杆上、 电线上、墙头上甚至门框、窗框上。室内电缆一般应铺设在墙壁顶端的电缆槽内。
通信设备和各种电缆线都应加以固定,防止随意移 动,影响系统的可靠性。
为了保护室内环境,室内要安装电缆槽,电缆放在 电缆槽内,全部电缆进房间、穿楼层均需打电缆洞, 全部走线都要横平竖直。

三、区分不同介质
保证通信介质性能,根据介质材料特点,提出不同 施工要求。计算机网络系统的通信介质有许多种, 不同通信介质的施工要求不同,具体如下:
光纤电缆
a.光纤电缆铺设不应绞结;
b.光纤电缆弯角时,其曲律半径应大于30cm;
c.光纤裸露在室外的部分应加保护钢管,钢管应 牢固地固定在墙壁上;
d.光纤穿在地下管道中时,应加PVC管;
e.光缆室内走线应安装在线槽内;
f.光纤铺设应有胀缩余量,并且余量要适当,不 可拉得太紧或太松。
同轴粗缆
a.粗缆铺设不应绞结和扭曲,应自然平直铺设;
b.粗缆弯角半径应大于30cm;
c.安装在粗缆上各工作站点间的距离应大于2 5米;
d.粗缆接头安装要牢靠,并且要防止信号短路;
e.粗缆走线应在电缆槽内,防止电缆损坏;
f.粗缆铺设拉线时不可用力过猛,防止扭曲;
g.每一网络段的粗缆应小于500米,数段粗缆 可以用粗缆连结器连接使用,但总长度不可大于5 00米,连接器不可太多;
h.每一网络段的粗缆两端一定要安装终端器,其 中有一个终端器必须接地;
i.同轴粗缆可安装在室外,但要加防护措施,埋 入地下和沿墙走线的部分要外加钢管,防止意外损 坏。
同轴细缆
a.细缆铺设不应绞结;
b.细缆弯角半径应大于20cm;
c.安装在细缆上各工作站点间的距离应大于0 5米;
d.细缆接头安装要牢靠,且应防止信号短路;
e.细缆走线应在电缆槽内,防止电缆损坏;
f.细缆铺设时,不可用力拉扯,防止拉断;
g.一段细缆应小于183米,183米以内的两 段细缆一般可用"T"头连结加长;
h.两端一定要安装终端器,每段至少有一个终端 器要接地;
i.同轴细缆一般不可安装在室外,安装在室外的 部分应加装套管。
双绞线
a.双绞线在走廊和室内走线应在电缆槽内,应平 直走线;
b.工作站到Hub的双绞线Z长距离为100米,超过100 米的可用双绞线连结器连结加长;
c.双绞线在机房内走线要捆成线札,走线要有一 定的规则,不可乱放;
d.双绞线两端要标明编号,便于了解结点与Hub接 口的对应关系;
e.双绞线应牢靠地插入Hub和工作站的网卡上;
f.结点不用时,不必拔下双绞线,它不影响其它 结点工作;
g.双绞线一般不得安装在室外,少部分安装在室 外时,安装在室外的部分应加装套管;
h.选用八芯双绞线,自己安装接头时,八根线都 应安装好,不要只安装四根线、剪断另外四根线。

四、网络设备安装
Hub的安装
a.Hub应安装在干燥、干净的房间内;
b.Hub应安装在固定的托架上;
c.Hub固定的托架一般应距地面500mm以上;
d.插入Hub的电缆线要固定在托架或墙上,防止意 外脱落。
收发器的安装
a.选好收发器安装在粗缆上的位置(收发器在粗缆 上安装,两个收发器Z短距离应为25米)
b.用收发器安装专用工具,在粗缆上钻孔,钻孔 时要钻在粗缆中间位置,要钻到底(即钻头全部钻 入);
c.安装收发器连结器,收发器连结器上有三根针( 中间一只信号针,信号针两边各有一只接地针),信 号针要垂直接入粗缆上的孔中,上好固定螺栓(要安 装紧固);
d.用万用表测信号针和接地针间电阻,电阻值约 为25欧姆(粗缆两端粗缆终端器已安装好),如电 阻无穷大,一般是信号针与粗缆芯没接触上,或收 发器连结器固定不紧,或钻孔时没有钻到底,需要重新钻孔或再用力把收发器连结器固定紧;
e.安装好收发器,固定好螺钉;
f.收发器要固定在墙上或托架上,不可悬挂在空 中;
g.安装好收发器电缆;
h.收发器电缆首先与粗缆平行走一段,然后拐弯 ,以保证收发器电缆插头与收发器连接可靠。
网卡安装
a.网卡安装不要选计算机Z边上的插槽,Z边上 的插槽有机器框架,影响网络电缆的拔插,给调试 带来不便;
b.网卡安装与其它计算机卡安装方法一样,因网 卡有外接线,网卡一定要用螺钉固定在计算机的机 架上。

五、设备安装
为保证网络安装的质量,网络设备的安装应遵循如 下步骤:
首先阅读设备手册和设备安装说明书。
设备开箱要按装箱单进行清点,对设备外观进行检 查,认真详细地做好记录。
设备就位。
安装工作应从服务器开始,按说明书要求逐一接好 电缆。
逐台设备分别进行加电,做好自检。
逐台设备分别联到服务器上,进行联机检查,出现 问题应逐一解决。有故障的设备留在Z后解决。
安装系统软件,进行主系统的联调工作。
安装各工作站软件,各工作站可正常上网工作。
逐个解决遗留的所有问题。
用户按操作规程可任意上机检查,熟悉网络系统的 各种功能。
试运行开始。

布线施工步骤和应注意的问题

施工步骤:

1,勘察现场,包括走线路由,需要考虑隐蔽性,对建筑物破坏(建筑结构特点),在利用现有空间同时避开电源线路和其他线路,现场情况下的对线缆等的必要和有效的保护需求,施工的工作量和可行性(如打过墙眼等)

2,规划设计和预算,根据上述情况确定路由并申请批准,如需要在承重梁上打过墙眼时需要进行向管理部门申请,否则违反施工法规等。整个规划及破坏程度说明Z好经甲方及管理部门批准。修正规划。在正式的有Z终许可手续的规划基础上,计算用料和用工,综合考虑设计实施中的管理操作等的费用提出预算和工期以及施工方案和安排。实施方案中需要考虑用户方的配合程度。实施方案需要与用户方协商认可签字,并指定协调负责人员

3,指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理

4,现场施工

5,现场认证测试,制作测试报告

6,制作布线标记系统:布线的标记系统要遵循 TIA-606 标准,标记要有十年以上的保用期

7,验收,文档。在上述各环节中必须建立完善的文档,作为验收的一部分。

施工注意:

1,当电缆在两个终端有多余的电缆时,应该按照需要的长度将其剪断,而不应将其卷起并捆绑起来。

2,电缆的接头处反缠绕开的线段的距离不应超过2厘米。过长会引起较大的近端串扰。
在接头处,电缆的外保护层需要压在接头中而不能在接头外。因为当电缆受到外界的拉力时受力的是整个电缆,否则受力的是电缆和接头连接的金属部分。

3,在电缆接线施工时,电缆的拉力是有一定限制的。一般为9公斤左右。请和电缆的供应商确认其拉力。过大的拉力会破坏电缆对绞的匀称性。

综合布线常见故障

常见电缆故障
根据统计,大约50%一70%的网络故障与电缆有关
系。所以电缆本身的质量以及安装质量都直接影响网络
的正常运行。网络电缆故障有很多种,概括起来可以将
布线系统的故障分为物理故障(也可称连接故障)和电气
性能故障两大类。
1物理故障
物理故障主要是指由于主观因素造成的可以直接观
察的故障,多是由于施工的工艺或对网络电缆的意外损
伤所造成的,如:模块、接头的线序错误,链路的开
路、短路、超长等。
2电气性能故障
电气性能故障主要是指链路的电气性能指标未达到
测试标准的要求,即电缆在信号传输过程中达不到设计
要求。影响电气性能因素除电缆材料本身的质量外,还
包括施工过程中电缆的过度弯曲、电缆捆绑太紧、过力
拉伸和过度靠近干扰源等,如:近端串扰、衰减、回波
损耗等。

综合布线的故障多在水平区。这里穿线和模块端接较多,施工工艺因人而异,建筑格局比垂直部分复杂。总体来说引起故障有3方面。

1,产品本身的电气性能,即产品的设计与生产质量。

2,工程方案的设计,根据建筑格局,对布线系统的设计要求。

3,施工工艺,这是布线整体质量的体现,好的产品和好的施工方案,都要有好的施工完成。

打线的常见错误
打线的常见错误有开路,短路,反接(一对线中的两根交叉了,如1对应2,2对应1)。另外一个错误是跨接,如1、2对应3、6。造成这种错误的原因主要有两个。

一是电缆的一端使用了T568A标准,而电缆的另一端使用了T568B标准。

二是在网络的实际应用中,有时需要使用这种跨接线。

当集线器与集线器进行级连时就需要使用跨接线。

另外当把PC机和PC机进行对接时(不通过HUB),也需要使用跨接线。有的用户使用了跨接线时也可以上网,而使用正确接线时也能进行HUB的级连。

这是因为他们使用的HUB是智能HUB。这种HUB可以自动将接线的绕对对调过来。但这不代表这种打线的方式是正确的。

Z后还有一种错误就是串绕。

通常造成这种结果的原因是1、2为一对,3、4为一对,5、6为一对,7、8 为一对。

而网络进行通讯时使用1、2和3、6,而不是3、4。

这种错误的接线是无法用眼睛或万用表来检查出来的,因为其端至端的连通性是正常的。

而这种错误接线的Z大危害是会产生很大的近端串扰。

它不会造成网络不通,而是使网络运行速度很慢,时通时断。

它属于软故障,当网络运行后检查起来很麻烦。

计算需要多少线的公式

1、Z长的线距+Z短的线距)/2=平均值

(平均值+5米)X点数=总长度

总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数

+的数量也可自己定,diyi次的话,宁可多备点,不要事后

2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆;

每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)

工作区水平布线计算:

A:Z近信息点距离;

B:Z远信息点距离;

C:每层工作区信息点数量

每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C

总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱

(电子工业出版社 综合布线系统工程设计)

3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m)

C每个楼层的用线量

F为Z远信息插座离配线间的距离

N为Z近的信息插座离配线间的距离

n为每层信息插座的数量

简单公式:

1.(Z长线距+Z短的线距)/2*1.1= 平均线长

平均线长*信息点=需要的线缆总数

线缆总数/305=需要多少箱线

2. 线数:(Z长+Z短)/2x1.1+2x楼高

箱数:线数x信息点数/305

3. (Z远距离 + Z近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数。

其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。

4. Z长的网线和Z短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余

不按公式的算法:

按公式算线长,以我的经验是一定不准的

但是也没有一定准确方法

在施工的过程里还有不可预测的变动呢

我们国家对八芯双绞线(包括五类,超五类,六类)Z长布线距离规定在一百米以内

设计院设计图纸的时候一定也会考虑到

那么一般情况下Z短的线应该在十米左右,Z长的线在九十米左右(留十米的余量)

平均一下,每根线在五十米左右

如果穿越楼层的话,每根再加个楼层高度就可以了

误差不会太大

Z关键还是要看现场情况,以及要熟练看懂图纸,这个是要时间和磨练的

回复 引用
[电子游戏软件] [原创]信长Online 让我欢喜让...[城墙上的阳光] 敬献于今年五一~我们家(镇江..[全网搜索] 关键词大热门: 美容 馒头引发的血案 无极

ID: 08807070 森松尼 发表于:2006-3-23 12:13:04 第2楼
大对数的色谱是白红黑黄紫,蓝橙绿棕灰

综合布线是一门综合的行业,你要懂的有很多,你敢说你是一个综合布线通,而且是个高手吗?

因为要成为一个综合布线的专家需要懂很多方面的知识,电脑、网络、弱电、强电、通讯、有线电视等等

我的理解是,综合:将信息,语音,有线电视,广播,监控等弱电综合起来,虽然都是布线,但是也有设备的安装调试。另外布线也不像放一条线那么简单,线槽线管不是天生就有的。

综合布线所涉及的东西很多,绝非走一条线那么简单

网线中哪两根线可以分离出来做语音线?

线序:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

只要1、2、3、6、不动就可以了!一般用4、5两根。蓝和白蓝, 7.8两根做备用的.

用130米长的六类线跑百兆网能通过FLUKE测试吗?

不能通过测试。可以使用。基本上衰减是没有希望通过的! FLUKE 仪器测试肯定通不过的,就长度这一项,仪器就会显示测试失败,FLUKE的线对长度极限值是90M,但一般只要其他指标达到要求,还是判合格的!但线对长度也不能超的太多.

你那是打水晶头,打线----我还以为是大对数电缆啊.

大对数电缆打线时应注意, 1剥外皮时注意中见铜线,因大对数电缆外皮较粗较硬,剥开也比较不易. 2.牢记色普,不管多少对按色普套下来就不会错.白红黑黄紫,蓝橙绿棕灰.如华为公司的电缆粉橙绿蓝灰.1点,2点,3点,4点,满点,大1点,大2点华为电缆为16对或32对大2点只有粉,蓝2对. 3.打线时模块与线卡接牢固,值得一提的是由于语音电缆线径较细卡刀卡接如操作不当易将线卡断. 4.对于110配线架不要用锤子,老虎钳敲击安装模块.要用专用器械.实在没有在用锤子时要正对模块,敲击力度适中.

fluke相关问题!

前些日子用fluke测试了200个网络点,但数据表明有一些点是通不过的,我想问各位大哥的是,fluke测试仪对utp的标准是什么?也就是说达到什么数据才叫通过呢??

FLUKE的数据是自动生成的,但是他的测试标准是可以选择的,你可以根据你的工程要求选择相应的测试标准。

RJ-45是什么含义?

RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中的定义是,RJ是描述公用电信网络的接口,常用的有RJ-11和RJ-45,计算机网络的RJ-45是标准8位模块化接口的俗称。在以往的四类、五类、超五类,包括刚刚出台的六类布线中,采用的都是RJ 型接口。在七类布线系统中,将允许“非-RJ型”的接口,如2002年7月30日,西蒙公司开发的TERA七类连接件被正式选为“非-RJ”型七类标准工业接口的标准模式。TERA连接件的传输带宽高达1.2GHz,超过目前正在制定中的600MHz七类标准传输带宽。
网络通信领域常见的有四种基本RJ模块插座,每一种基本的插座可以连接不同构造的RJ。例如,一个6芯插座可以连接RJ11(1对)、RJ14(2对)或RJ25C(3对);一个8芯插座可以连接RJ61C(4对)和RJ48C。8芯(Keyed)可连接RJ45S、RJ46S和RJ47S。RJ45插座与RJ45连接头(水晶头)是综合布线系统中的基本连接器,我们在后面还会详细介绍RJ45连接头(水晶头)。
RJ45连接器由插头和插座组成。RJ45模块是布线系统中连接器的一种,RJ45接头俗称水晶头则是另一种,这两种元件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。

一根电话线Z多能接多少部电话

并机Z多八部,而且要看线路情况。

超过八部后,八条线路环流增加到极限,相当于摘机了,可能你还没摘机,程控交换机那端就显示你摘机了。

计算需要多少线和线曹的公式?

RJ45F跟RJ11有什么区别?

RJ45数据(电脑)接头, RJ11语音(电话)接头.

568A和568B是什么意义,有什么差别?

后者是前者的升级和完善,但是后者包含链路的定义和六类标准。另外在综合布线的施工中,有着568A和568B两种不同的打线方式,两种方式对性能没有影响,但是必须强调的是在一个工程中只能使用一种打线方式。568A 绿蓝橙棕, 568B 橙蓝绿棕

我把交换机和电脑直连,是用直通线吗?那为什么把交换机到模块上的线接为A、B两种接法?

交换机连电脑直通。

百兆网用了八芯线中的几根芯?有人说是四根,有人说是八根,我糊涂了。

百兆用4根。

情况:200米距离,需铺设网络线,但中间不能用hubth等有源设备。
问题:
1、用双绞线(规范是约100米Z长),能否牺牲速度换得长度,即200可保证10m或5m的速度,前提是有相关的规范/标准作为依据;
2、如果1不成立,可否有其他方案,粗缆太贵。

答:点数不多的话,采用光纤到桌面。

现在我已将长度控制在170米,将采用细缆搞定(老板不想花多钱)。

我有一种交换机可以能让你的双绞线走200米的距离,它叫netcone牌,不知道你们哪里能不能找得
13 0 2007-01-08 0条评论 回复
hhitmmm
你发动漫区干嘛???

发去电脑区!!

http://zhidao.baidu.com/browse/74

或者工程技术区

http://zhidao.baidu.com/browse/203?lm=9
11 0 2007-01-08 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论