profibus-dp增加中继器后Z远传输距离是多少米?
孟宪明2011
2012-05-25
评论
全部评论
0蕾蕾l0
加中继后距离为相应通讯速率下通讯距离的N-1倍
比如1.5Mbit/s的通讯速率下无中继Z大传输距离是200米
加一个就是2×200,2个就是3×200
但是得注意总线上DP设备的总数限制,单段Z多可用32个主站,总的站数可达127个(多主)
中继器、oLM也算DP设备的
2
0
2016-09-17
0条评论
回复
6zzqzzq
你好,
profibus-dp增加中继器后Z远传输距离与DP总线的通讯速率有关,理论上在1.5Mbit/s的通讯速率下Z大传输距离是200米,3-12Mbit/s的通讯速率下Z大传输距离是100米,500Kbit/s的通讯速率下Z大传输距离是400米,9.6-187.5Kbit/s的通讯速率下Z大传输距离是1000米。以上是网络使用环境较好的情况下可达到的理论长度,要保证通讯的可靠性,实际实际中都要比这个距离小。