关于西门子PLC S7-200 PLC Profibus-DP通讯的问题,跪求大侠!!

娜4456 2011-07-31
对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PL... 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7 200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PLC内部需要编程或者设置什么吗?组态王中怎么设置?还有大概的外围通讯接线是怎样的?总之怎么样就可以用这个电脑通过Profibus-DP实现对20个PLC的控制。希望各位前辈和大侠可以给小弟讲讲,拜托尽量详细点,因为小弟从没有接触过Profibus-DP的通讯,不胜感激!!!
评论
全部评论
庄寿全
这通讯需要加EM277模块;PLC内部只要设置一个通讯地址(不可以重复);组态软件中需要编制对每一个PLC的地址通讯设备窗口;外围接线采用2*1.0屏蔽线将所有PLC 并联 接线(支线不超过三米),终端到上位机COM口;然后再在上位机做你需要显示的窗口、开关、变量等,一一于PLC的对应点相符合。大概就是这样!
组态王、PLC一定要支持Profibus-DP这个通讯哦!具体可以问商家
3 0 2011-08-01 0条评论 回复
987找不找
io总线可以
15 0 2011-08-01 0条评论 回复
紫色残阳year
使用EM277确实可以使S7-200的PLC连接到Profibus网络上,但是S7-200是不能作为主站在网络上的,所以说按照这种配置无法实现,Z起码用一个300的PLC。
8 0 2011-08-01 0条评论 回复
刘时友
通讯只是设定好参数就可以了,其他底层东西你不用考虑太多,厂家已经弄好了
5 0 2011-08-01 0条评论 回复