对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PL... 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7 200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PLC内部需要编程或者设置什么吗?组态王中怎么设置?还有大概的外围通讯接线是怎样的?总之怎么样就可以用这个电脑通过Profibus-DP实现对20个PLC的控制。希望各位前辈和大侠可以给小弟讲讲,拜托尽量详细点,因为小弟从没有接触过Profibus-DP的通讯,不胜感激!!!
这通讯需要加EM277模块;PLC内部只要设置一个通讯地址(不可以重复);组态软件中需要编制对每一个PLC的地址通讯设备窗口;外围接线采用2*1.0屏蔽线将所有PLC 并联 接线(支线不超过三米),终端到上位机COM口;然后再在上位机做你需要显示的窗口、开关、变量等,一一于PLC的对应点相符合。大概就是这样!
组态王、PLC一定要支持Profibus-DP这个通讯哦!具体可以问商家