西门子300的接口模块IM360和IM361之间的通讯距离Z远是多少呢?
摄影师果子
2014-04-02
请问高手们,IM360和IM361之间的通讯方式是什么,并行通讯吗?可以把他们分别装到两个控制柜里吗?... 请问高手们,IM360和IM361之间的通讯方式是什么,并行通讯吗?可以把他们分别装到两个控制柜里吗?
评论
全部评论
821379441
IM360和IM361之间西门子有专门的连接电缆,6ES7 368开头的,有1m、2.5m、5m和10m的。IM360和IM361之间的Z大距离为10m,在电缆长度内你可以分别装到两个控制柜中