西门子300PLC 做DP通信时为啥非得加上OB82才指示灯显示正常,否则SF一直亮。

1035781333 2016-09-20
加了0B82后一切正常,数据也能互相传送。如果不加就SF等一直亮,诊断时提示什么分布式I/O错误。想问下这种情况是DP从站出现问题了么,一般是什么原因造成的。... 加了0B82后一切正常,数据也能互相传送。如果不加就SF等一直亮,诊断时提示什么分布式I/O错误。想问下这种情况是DP从站出现问题了么,一般是什么原因造成的。
评论
全部评论
aa13762453785
1、从站断电、通讯失败或从站通讯口损坏等现象出现时,加了0B82主站就能够不停机。
需要在您的STEP7 项目中插入相应组织块。
2、OB82不需要编程内容,当从站断电、通讯失败等现象出现时,主站只报总线故障,但不停机;这样,无论从站先上电,还是主站先上电,系统都能正常运行.
3、总线连接器和模块坏等问题都可能分布式I/O错误,标准的PROFIBUS DP 诊断块 FB125、FC126可以判断系统PROFIBUS-DP中站点和模块的错误,你也可以利用BT200进行硬件测试与诊断。
7 0 2016-09-21 0条评论 回复