用中兴监控设备外接纽贝尔门禁系统,RS485通信方式,对接处门禁侧有4.2V电压,但是监控设备侧却无电压,测量未0.29V,当从监控设备中下发先好给门禁时,监控设备侧485口两线电压变为0... 用中兴监控设备外接纽贝尔门禁系统,RS485通信方式,对接处门禁侧有4.2V电压,但是监控设备侧却无电压,测量未0.29V,当从监控设备中下发先好给门禁时,监控设备侧485口两线电压变为0.11V。依以上测量结果是否可以判断监控设备的RS485智能口故障。
主要特性
典型的串行通讯标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义,区别于RS232, RS485的特性包括:
1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2. RS-485的数据Z高传输速率为10Mbps 。
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
4. RS-485接口的Z大传输距离标准值为4000英尺(约1219米),实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为shou选的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
RS485编程