小弟平时是1台PLC对应1只屏,1台226PLC(2个通讯口)可以对应2只屏,可现在1台226PLC要与三只触摸屏通讯,能否实现;望有经验的高手帮忙。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1... 小弟平时是1台PLC对应1只屏,1台226PLC(2个通讯口)可以对应2只屏,可现在1台226PLC要与
三只触摸屏通讯,能否实现;望有经验的高手帮忙。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1.PLC中V寄存器变量中的值可同时在3只触摸屏中显示。2. 3只触摸屏均可控制PLC中某个变量地址(例如3只触摸屏中组态同样变量的一个按钮开关,其中1只触摸屏按下开关按钮驱动PLC中这个M变量变化,另外2台触摸屏检测到此M变量变化时其开关按钮状态也随之变化,或3台触摸屏组态同样的V寄存器变量,修改其中1只触摸屏此处变量的值,另外2只触摸屏对应此变量的值也随之变化)。
如果能实现:1 .3只触摸屏与226PLC(2个通讯口)之间具体怎么连线,需不需要其他特殊接口。
2,PLC编程时程序方面需不需要有特殊要求,或触摸屏组态时需不需要特殊设置。
相对1台PLC对应1只触摸屏
程序及设置上(统一PLC与触摸屏的波特率,触摸屏的变量对应PLC上要采集的地址就行)有什么不同。
连接通讯线(PLC D型9针公头的3,8连接双绞屏蔽线对应触摸屏D型9针公头的3,8就可以了)
程序及设置还有连线 相对1台PLC对应1只触摸屏 有什么不同
可以构建多主站PPI网络,多台触摸屏均为主站,CPU226为从站。只用CPU226一只通讯口即可,不同触摸屏分配不同的通讯地址,用一根通讯电缆(屏蔽双绞线)连接组成RS485通讯网络,每个网段Z多可有32台设备。RS485 可使用 PPI 协议和自由端口通讯协议。