显示PLC通讯错误怎么处理?

小笑120qaz 2018-02-23
评论
全部评论
太天真1229
PLC显示通信错误,一般先检查PLC的通信参数配置是否正确,如果是串口通信的就检查串口号,波特率等,如果是网络通信的就检查IP地址是否配置好。通信参数没有问题的话,那就要坚持物理的通信线缆是否正常了。
18 0 2018-02-24 0条评论 回复
庄寿全
其实一般都是先把总电断掉3分钟左右再送电看看有没有恢复。还没有恢复一般是看看哪个基站通讯故障,如果是全部都有故障你先检查一下通讯电源是否正常第二个看看通讯模块有没有问题。给你一个详细的。检查所用电缆
• 如果是和S7 -200/300/400 进行PPI/MPI/Profibus/通讯, 可使用MPI电缆(两端针脚对应为:3-3,4-4,5-5,8-8)或Profibus电缆(两端针脚对应为:3-3,8-8)。
• 推荐使用西门子紫色的Profibus电缆和Profibus总线连接器(或称DP接头)。
• 可以使用自制的屏蔽双绞电缆, 但应妥善处理屏蔽和接地问题。西门子不对自制电缆做任何形式的承诺和保证。
• 如果使用DP接头连接网络上的多个站时, 请务必注意DP接头终端电阻的状态::网络两端的接头为ON, 中间的为 OFF; 两端接头进线端接电缆。
2. 检查和确认PLC 通讯口的设置
• 波特率必须相同。
• 站地址不能冲突。
• 选择相同的协议。
3. 在Portal 和WinCC Flexible 中检查通讯设置
• 通讯同级的地址要填PLC实际站地址一致。注意:如果是S7-300/400的话,需要设置槽号(槽号要Step7硬件组态中CPU的槽号一致)。
• OP的地址必须是唯yi的,不能和该网络中任何设备的地址重复。
• 波特率必须和PLC设置的一致。
• 配置文件Profile 要与网络使用的协议一致。注意:与S7-200通讯时, 面板可以有多种选择,而PLC是协议自适应的,无须在MicroWin中设置,只需在MicroWin的系统块中设置端口号和波特率即可。
• 选择“总线上的唯yi主站”。
4. 检查是否正确使用面板背后的通讯端口
• 与S7-200/300/400 进行PPI/MPI/Profibus 通讯时使用的是IF1B口, 面板背后的IF1B的拨段开关应保持出厂设置,都拨向OFF。
5. 检查系统报警信息
为了进一步排除通讯故障,调试期间可以在触摸屏的“模板”中添加增强对象“报警视图”来查看系统报警消息。在“常规”属性“报警事件”中勾选“系统”报警类别。
面板中的项目激活运行后,可以查看到系统报警消息的编号。
在组态软件中,修改菜单“选项”下“设置”的“工作台”为:显示所有项。在目录树“报警管理”中就会显示出“系统事件”。
通过“报警管理” 中的“系统事件”就可以查看所有报警编号对应的系统报警消息。这样,根据消息编号确定对应的报警消息后,有针对性的解决具体问题。
各种消息编号对应的解决办法请参考以下链接资料中的附录:A.2 系统报警 26248558
除此之外,就有必要:
• 面板和PLC都重新上电;
• 重新换一根新的Profibus电缆。
12 0 2018-06-09 0条评论 回复