821379441
三菱PLC FX2N-232-BD 通讯模块接口是标准的DB9接线,与电脑COM1的通讯接口一样,针脚的功能定义也一样。
连接线按照发送(TD)-接收(RD),接收(RD)-发送(TD),信号地(GND)-信号地(GND)进行连接。
具体做法:使用两个DB9孔插头,按照2-3,3-2,5-5进行接线。
8 0 2012-08-21 0条评论 回复
20113310046544
232模块,自然是做一根232通讯电缆就行
模块端:2 3 5,电脑端:3 2 5
5 0 2012-08-21 0条评论 回复