施耐德的铝制连接器可以接铜电缆吗
vjqirmzcnuw
2012-11-13
评论
全部评论
郑小郑晶小晶
电流如果不大(几十安以内),可以直接连接,电流大的(百安以上),要用铜铝过渡连接板或电缆头用铜铝过渡的。
3
0
2012-11-15
0条评论
回复
lanlingeoawake
当然可以了,铜制连接器的不能接铝的(除非铝线扩大线径,但线径大了不一定能接上),但是铝制连接器的肯定能接铜的,因为同规格铜线比铝线载流量要高,一般估计为1.29倍,具体需查表
14
0
2012-11-14
0条评论
回复