diyi要先看你的传感器是什么通信接口的,只有知道了他现在具有的通信接口, 才能确定他需要加什么样的转换口或其他产品解决modbus通信。
现在你不确定他所说到的这个温湿度变送器是否就具有modbus协议的通信接口,如果有还好办,可是如果他没有modbus的接口只有HART两线制接口呢??
这样就需要先用一个转换器把HART转为modbus协议才可以,只有确保变送器的通信口是modbus协议的前提下才能说下面的modbus协议设置继电器动作。
上海泗博刚好有这样的产品 把HART转modbus485/232的网关转换器,HTM-611