压差传感器为什么要安装在温,湿度传感器上游
ccfyyn
2016-12-06
评论
全部评论
一径梅苔
压差传感器只能从管壁的某一侧获取差压;
当管道内流体受到扰动时,同一管道截面上不同位置的介质流速及差压会有所不同。
管道内壁的任何不平整,都会造成管道内流体扰动。温,湿度传感器会扰动管道内流体。
所以,温,湿度传感器要装在压差传感器下游。以避免对差压传感器造成影响。
压差传感器为避免管道截面上不同位置介质的流速及差压不均匀,还会要求上游有一定长度的直管段。