仪器社区

新麦醒发柜泰盛数显温湿度控制仪与温湿度传感器

阿_龅 2012-10-28
新麦醒发柜泰盛TRC一100X数显温湿度控制仪电压220v,温度0℃一50℃,湿度0%一99%与温湿度传感器的接线是单总线还是I2C接口?淘宝上卖的通用温湿度传感器AM2301能用吗?AM2301是三线... 新麦醒发柜泰盛TRC一100X数显温湿度控制仪电压220v,温度0℃一50℃,湿度0%一99%与温湿度传感器的接线是单总线还是I2C接口?淘宝上卖的通用温湿度传感器AM2301能用吗?AM2301是三线和四线的,泰盛传感器是5线的用的是和鼠标一样的PS/2接口,希望有专业人土或者是懂行的朋友帮帮忙?小弟谢谢了! 我的是温湿度传感器坏了,我就想换个能用的传感器,不想换控制器谢谢!
评论
全部评论
wsgwater
  每个控制器厂家所选的温湿度传感器都不一样,AM2301这种是国产 单总线的采用的是湿敏电阻 +NTC,精度略差一些,价格很便宜 一只传感器也就不到10块钱,温湿度控制器,整体性价比非常高,传感器采用的是瑞士进口的I2C 芯片,可互换性强 传感器坏了直接联系一下厂家即可。

  控制仪: ODMC型脉冲控制仪接线采用接线端子连接方式,注意端子上的接线符号,AC220V端子应接交流220V电源,“ ”为接地线,1至终位及DC24V端子(共用线)接至电磁脉冲阀。
7 0 2016-06-27 0条评论 回复
亚西凤子
建议你返厂维修。
每个厂家所选传感器都不同,能否替换不太好说。另外产品出厂前都要进行标定、老化,如果能够替换,没有专业标定,误差是很大的,测量控制来讲没有实际意义。维修费应该没多少,不要为了省钱而弄巧成拙;如果烧坏电路,需要购买新产品,那就有点儿得不偿失了。
12 0 2012-11-01 0条评论 回复