一氧化碳传感器标校操作规程
1、井下安装各地点的CO探头必须每7天用标准气样和新鲜空气样对CO探头进行标校。
2、井下传感器标校前必须先检查CO探头的线路是否完好,CO探头外观是否正常。
3、传感器标校前必须确定测试点区域5米内支护可靠、顶板完好和无淋水。
4、传感器标校前必须确定该区域相关设备必须停机。
5、进行传感器标校必须先进入标校模式,确定标准气样的数值。
6、进行传感器标校必须先通新鲜空气约1分钟,确定传感器的零点。
7、再通标准气样约1分钟,确定传感器的Z高码值。
8、退出标校状态,待传感器回零后再通入标准气样,观察传感器数值是否与标准气样数值相符。
9、标校完毕后,清洁传感器表面灰尘及调整传感器悬挂位置。