仪器社区

生物安全柜是怎么排风的

jxqdota1 2012-09-02
A2和B2生物安全柜是怎么排风的?是安全柜自带排风机,用风管接到户外就行?还是要另外给配一台排风机抽到屋外?百度你怎么了别人的回答我怎么看不见... A2和B2生物安全柜是怎么排风的?是安全柜自带排风机,用风管接到户外就行?还是要另外给配一台排风机抽到屋外? 百度你怎么了 别人的回答我怎么看不见
评论
全部评论
野草过客丁
‍  生物安全柜排风:
  1、先经安全柜的过滤器排到实验室中,然后再通过实验室排风系统排到建筑物外面;
  2、通过实验室排风系统的过滤器排到建筑物外面;
  3、直接经安全柜的过滤器排到建筑物外面。过滤器可以装在全排风生物安全柜的压力排风系统里,也可以装在建筑物的排风系统里。

排风系统的设置应符合以下规定。

1、排风必须与送风联锁,排风先于送风开启,后于送风关闭。
2、生物安全实验室房间的排风管道可以兼作生物安全柜的排风管道。
3、排风系统应能保证生物安全柜内相对于其所在房间为负压。
4、生物安全实验室不得利用安全柜或其他负压隔离装置作为房间排风口。
5、II级B1、B2和Ⅲ级 生物安全柜的排风必须直接与排风系统相连。
18 0 2017-09-10 0条评论 回复
掩饰永远
A2的为30%外排风,70%内循环利用的,B2的为外排风,B2的必须配有外排风机,辅助风管排风所用,。
18 0 2012-09-03 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论