前几年买的即热式水龙头坏了,维修后出现漏电现象,找电工说是家里的线路布线比较乱。我重新买了一个,前几天用着好好的,昨天一接触到水,竟然被电了下,用测电笔一试竟然漏电。而串... 前几年买的即热式水龙头坏了,维修后出现漏电现象,找电工说是家里的线路布线比较乱。
我重新买了一个,前几天用着好好的,昨天一接触到水,竟然被电了下,用测电笔一试竟然漏电。而串接的保护器没有工作
想起前段时间电工说的线路不好问题,把接线板的零线和火线对换了一下,变成左火右零,现在竟然又没有漏电现象了。(有接地线)
但这样毕竟不是办法,安全diyi啊,
所以想咨询下懂行的朋友,这样的问题该如何解决
还有我测了下现在自己家里的一些插座,有一半都存在着火线和零线相反,这样该如何解决?
谢谢
应该是接地线对地电阻太大,引起接地不良引起。另外,估计水龙头里的加热电路有对地安规电容,这是厂家为了通过安规认证和电磁兼容认证而加入的,漏电就是通过该电容泄放到接地线引起的。如果可能的话,建议重新连接接地线。虽然去掉内部的安规电容也可以防止漏电,但不推荐。