仪器社区

请教燃气数据采集设备防雷问题

cgrrshpxb 2016-03-13
在燃气设备中,工商业用户气量计量通常采用基表加修正仪的方式,同时,为了方便监测客户用气量,通常会外加装远程数据采集设备。现有一个燃气调压计量柜,安装在空旷地方,需加装一套... 在燃气设备中,工商业用户气量计量通常采用基表加修正仪的方式,同时,为了方便监测客户用气量,通常会外加装远程数据采集设备。现有一个燃气调压计量柜,安装在空旷地方,需加装一套远程数据采集设备,因为达不到防爆要求,采集设备需安装到离调压柜5米远的地方,通过一根六芯电缆连接到调压柜的修正仪上,电缆穿入镀锌钢管走地。问:1、采集设备中已安装电涌保护器,在接入修正仪的那一端还需要再接电涌保护器吗?(说明原因) 2、这种级别的防雷需要什么级别的电涌保护器?3、电涌保护器的选型?希望能给出比较详细专业的答案,谢谢
评论
全部评论
我想要个黑金
1:根据规范,用电设备进线处都需要设置电涌保护器,所以建议计量柜也安装,安装位置在计量柜电源配电箱里即可
2:因为不熟悉燃气科,所以在我看来这套系统只是一套很平常的简单系统,所以我会安装Z低级的25kA电涌保护器,如果觉得有必要,可以安装40kA的电涌保护器,40kA无论如何都足够了
3:电涌保护器选型主要根据两个方面:1是额定工作电压,也就是220V/380V两者的选择;2是电涌保护器的标称放电电流,第二点所提到的25kA和40kA就是标称放电电流值,这个值代表了电涌保护器可以保护的雷电流量大小,越大则保护得越好
再者,既然你的计量柜和采集设备都设置在空旷的地方,这就要考虑到周围的建筑物防雷设施是否能够保护他们,如果不行,就需要考虑设备的自身防雷措施,分为两种,1:如果系统的金属外壳材料厚度≥4mm,则只需要对设施进行接地即可;2:如果达不到厚度标准,则可以给设备做个金属栅格网罩罩住并接地,这样子配以电涌保护器,设备才能得以保护。

希望对你有帮助
12 0 2016-03-14 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论