浪荡成性不浪荡 2013-04-08
1准备用单片机采集变频器的电压和电流数据,需要用到什么传感器采集电压电流?2传感器回来的数据可以直接给单片机的AD口吗,还是需要什么转换模块,运放之类的?谢谢关注!!!... 1准备用单片机采集变频器的电压和电流数据,需要用到什么传感器采集电压电流? 2传感器回来的数据可以直接给单片机的AD口吗,还是需要什么转换模块,运放之类的? 谢谢关注!!!
评论
全部评论
wowhyfwow
  1、变频器输出电压电流测量,可用霍尔电压传感器和霍尔电流传感器。
  2、传感器出来的数据一般需要经过信号调理,变换为AD转换器可以接受的如:±5V或±5V电压信号,再送到AD。
  霍尔电压传感器通常输出电压信号,幅值通常略高于常用AD转换器的测量范围,采用电阻分压即可,电阻分压进入AD之前,可以加一个电压跟随器。电压跟随器可以采用OP07等运算放大器。
  霍尔电流传感器通常输出电流信号,一般采用一个合适大小的电阻,使其输出电压范围满足AD输入电压范围,无需其它调理电路。对于少数输入阻抗很低的AD转换器,可以加一个电压跟随器再进AD。
  注:霍尔传感器用于电压、电流测量,只要精度合适,可以满足测量需要。如果是用于精度要求较高的功率测量,推荐采用AnyWay变频功率传感器。
  其实普通变频器应用电力电子电路,就是一个交流变直流--〉直流储能--〉直流变交流的过程。也就是常说的整流环节--〉储能环节--〉逆变环节。一般控制环节在逆变上,除非是四象限变频器,要用于回馈至电网的,会把整流和逆变做的结构一样。否则的话,整流一般用晶闸管等,逆变用IGBT。
  说多了,反正Z后的控制都是对变流进行控制的,电压型和电流型的差别就在储能环节。