s7300的plc请教大家现场仪表用profibus-dp做从战来采集仪表数据,和用模拟量模块直接采集仪表数据有啥区别,什么情况仪表做从站来采集数据?请详细说明... s7300的plc 请教大家现场仪表 用profibus-dp做从战来采集仪表数据,和用模拟量模块直接采集仪表数据有啥区别,什么情况仪表做从站来采集数据?请详细说明
1、开关量的采集,通过PLC输入模块实现,一般都是直流24V输入,PLC提供一个公共点,或正或负,再将这个公共点接入限位开关等设备中,当限位闭合时,形成通路,将信号引入PLC输入点,此时PLC里面这个输入点就通了,可以在编程时使用,具体为什么输入点得电里面就状态就通,就是PLC本身功能,不用你管。
2、模拟理的采集,通过模拟量模块,A/D(模拟量/数字量)模块,可以将外面的重量信号,温度信号、压力信号等引入,A/D模块能接受的信号是0-10V,0-5V,-5-5V电压信号及0-20MA,4-20MA电流信号,如果终端采集模块得到的信号不是这些标准信号,还要通过变送器转换一下,标准信号进入A/D模块后,就会由A/D转换成数字,具体范围是多少不同PLC不一样,这些转换后的数字量,可由程序使用,进行转换,处理,Z后得到所需要的数据显示出来。至于标准电信号如何转换成数字的,是A/D模块本身功能,不用研究。