视频监控终端如何通过路由器与因特网连接
格子凉茶
2009-04-29
我们单位有2台监控摄像头,连接到一台终端机上,终端机有一个网线接口,连接因特网,使上级单位可以监控我们这里,现在我想用一台路由器连接因特网,然后将终端机连接在路由器上,路由... 我们单位有2台监控摄像头,连接到一台终端机上,终端机有一个网线接口,连接因特网,使上级单位可以监控我们这里,现在我想用一台路由器连接因特网,然后将终端机连接在路由器上,路由器工作正常,可以访问外网,但是终端机的LINK指示灯是灭的,我们连接外网的是ZG电信分配的静态IP地址,是不是说终端机内部设置了静态IP地址,我改怎么做才能让通过路由器的监控终端正常连接
全部评论
视频监控终端通过路由器与因特网连接方法:接在路由器上即可。
连接方法:【家庭网络环境布线】:1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑/视频监控终端。2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑/视频监控终端。
将终端机 设置成内网IP
]
然后在 路由上 做一下影射就可以了
你的硬盘录像机是工控式的还是嵌入式的?如果你连接路由器的那条外线只是用来给监控利用,那很简单,直接把你的静态IP设置到硬录就行,如果多台设备要共用那一跟网线,就要在路由器上设置端口映射.嵌入式的DVR设置方法说明书里有,不行你把品牌型号告诉我,我帮你.
先手动给你用来做监控的那台机子分配一个内网IP (如:192.168.1.2)
再登陆路由,设置DMZ主机,主机号为你所分配给用来做监控的那台电脑的IP(192.168.1.2)
这样,外网所访问你的电信静态IP地址,就是访问你的监控电脑了!
LINK灯不亮;
可能是它与路由器的内网IP不在同一个网段内造成的。检查下,终端机的IP地址是多少,改下IP地址
外网访问时:
需要在路由器上做端口映射,如果不知道需要哪些端口的话,可以试下用DMZ主机
然后通过外网就可以完成访问了
有什么不明白的地方,请给我留