光纤视频监控,图像正常,485不好使。

290596096 2013-08-02
高速球监控1路。前后端距离1.5km。使用的是带485那种视频光端机。后端加4路硬盘录像机。问题出现了,视频图像清晰、正常,但是485在后端无法控制。这套监控系统以前是用的老式的双条光... 高速球监控1路。前后端距离1.5km。 使用的是带485那种视频光端机。后端加4路硬盘录像机。 问题出现了,视频图像清晰、正常,但是485在后端无法控制。 这套监控系统以前是用的老式的双条光纤一收一发的那种SC接口光端机搭配多媒体接入单元使用的。 因为原先的球机、多媒体接入单元和光端机都被雷击了。我更换成了使用单条光纤的FC接口光端机,然后后端用录像机。整套监控我只利用了原有的光纤。 起初我以为原因是我在前后两端使用了SC/FC转换头使光衰严重,但是今天请了网通的人去给新熔接了FC头,还是不行。光衰测试也正常。 关于光端机指示灯,在硬盘录像机上操作云台的时候,后端的光端机上的DATA灯会闪,但是前端光端机的DATA灯不闪。 用工程宝直接连接球机,球机正常。 将后端光端机拿到前端,与前端光端机用短纤直接连接(即跳过了中间1.5km光缆),使用工程宝连后端光端机的视频接口和485接口,此时,视频、云台一切正常使用。 问题捋到这里,好像问题是出在中间的光缆上,可视频信号又是正常的。 视频通,485不通,问题在光缆上有可能么?(光缆是单模黄芯的) 好像有一种485光端机,仅传输485信号的, 我想试试如果再增加一对这种485光端机,利用剩下的那条光纤,单独传输485信号。不知道比现在的视频光端机上的485信号 会不会强些? 那地方在个大山里面,半个多月了拖拖拉拉跑了五六趟还没搞定!无比的纠结啊!高分求大神帮忙!
评论
全部评论
白式少年o4WK
首先光纤是不能换的(而且光纤你也测试正常),只能换两边的设备再测试,这种情况你只能两手准备:
一种是准备一套专用的485光端机,一套是品牌的一路视频_1路485反向数据的光端机,再去试一次.
19 0 2013-08-03 0条评论 回复
生活在现场直播
485的两条线正负接对了吗?
11 0 2013-08-03 0条评论 回复
崔哥雄起2011
可以的
485光端机

只传 485 信号

F201 RS-232/RS-485/422光纤转换器
也有称之为 光猫的
1 0 2013-08-03 0条评论 回复