视频监控防雷怎么做。

没事逛逛刘小隽 2012-11-26
现有个项目,在空旷地带需要立杆+配电箱,配电箱里有视频光端机和3G视频服务器两种传输设备,现需要两者都防雷,应该如何设计,如何使用防雷器,或者说要用到别的防雷器,再者需要别设... 现有个项目,在空旷地带需要立杆+配电箱,配电箱里有视频光端机和3G视频服务器两种传输设备,现需要两者都防雷,应该如何设计,如何使用防雷器,或者说要用到别的防雷器,再者需要别设一支避雷针吗,再线等答案,急。
评论
全部评论
伤筱心我爱你
这个项目应该这样来分析:
1、直击雷保护:空旷地带,周围无高大建筑,证明你的立杆位于LPZOA区,容易遭受直击雷。所以必须要加避雷针,避雷针高度计算以滚球法计算。如果嫌麻烦,以前的45度折线法(以避雷针尖为ZX,45度角罩下来的地方属于被保护范围)也可以用一下,只是精度没那么高。
2、防雷接地网:安了避雷针,必须就要做一个简易地网作雷电的泄流通道。通常采用打角钢用扁钢连接的方式比较省钱。
3、浪涌保护措施:由于配电箱内有光端机和视频服务器,它们的供电必须要有保障,所以在他们的供电处设计一个防雷插座作供电电源的防护。另外有引入电源箱的信号线均应该安装电压和接口相匹配的防雷器。光纤端不用安装,因为光纤为绝缘器材不会受感应雷影响,但光纤加强芯必须就近接地,避免静电感应及雷电热效应损坏光纤。
4、等电位接地:避免静电干扰配电箱接地,防雷器与防雷插座共同引出接地。
11 0 2012-11-30 0条评论 回复
域摄索
外壳防雷防水即可,只需要将外壳和光端机和服务器与外壳隔离即可。
20 0 2012-11-27 0条评论 回复
漂亮咯努力考虑
那当然就是接地的电阻越小越好。你先准备1。5米的地极,然后就准备十平方的地线就可以啊,一般标准的要小于4殴姆。
17 0 2012-12-07 0条评论 回复
韩潇竹
你好,请不要着急,问题很简单,假设你的摄像机在4米的高空,你只需要做一件事,用一个超过摄像机高度的铁棍,连接一条电线,电线入地稍深即可! 铁棍不要和摄像机有连接。
10 0 2012-11-29 0条评论 回复
青春转角smile
在立杆上面架设简易避雷针,利用立杆引下接地,并做个小于4欧姆的接地网,在配电箱里安装与设备相适应的防雷器,采用16平方接地线从立杆里面引下与接地网连接
13 0 2012-11-28 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题