要一起走过冬天 2011-05-29
评论
全部评论
徐嘉豪饶浩
10KV配电柜做耐压实验应加压对地42KV,隔离断口48KV

参考资料来源于:ZG电力试验设备网。
8 0 2011-05-30 0条评论 回复
duanyulong0501
15KV--18KV
11 0 2011-05-30 0条评论 回复
可爱宝宝enjoy
短时工频耐受电压:相间,对地42KV。隔离断口48KV。
8 0 2011-05-30 0条评论 回复