高压10KV配电柜绝缘测量、继电保护实验怎么做

alone精英 2011-06-21
评论
全部评论
ycc_wei
开关柜如果是出厂试验,按照GB3906的要求进行即可。绝缘试验只做工频耐压试验;继电保护实际就是标准上所说的接线正确性检查,依据图纸,通过模拟动作信号(加电流、或加电压、或短接/断开等)在开关柜上进行电气操作即可判断。
型式试验做法就不同了,要在有实验资质的单位进行试验。对于绝缘试验要做工频、冲击、抗干扰、EMC等;对于继电保护要在抗干扰、精度、高低温、电磁兼容等等。有相应的标准可依。
19 0 2018-04-06 0条评论 回复
蒋文博11
高压电气实验,是有专业人说的!PT和CT做耐压实验是33KV 35KV各一分种!继电保护是用专业的电脑软件做的!自己都没办做!
15 0 2011-06-22 0条评论 回复
gaspierrita
1、检验绝缘性能主要分为工频耐压试验和用兆欧表测绝缘电阻两种方法,工频耐压试验:42KV,1min,用兆欧表2500V档进行测量,具体要求好像是不低于10000M欧。于交接试验,一般运行后的试验要比这低点。
2、继电保护试验要根据你的保护装置中有哪些保护类型来决定,一般不过是过流、速断、低电压三类,总之就是电压或电流,这需要你用继电保护测试仪模拟输出与保护整定值相应的电流或电压值,当然测得时候必须将一二次分离,即CT二次线解开,看保护装置是否可靠动作。
2 0 2013-01-14 0条评论 回复