仪器社区

MCGS组态软件中通道设置问题

Judo06 2017-12-14
这是需要一个温度值在触摸屏上显示,模拟量模块是EM231,模拟量转换后是VD1024,在MCGS中我添加了V寄存器,但是为什么实时数据中VD1024只能为开关型,VD1024难道不是数值型的吗?应该... 这是需要一个温度值在触摸屏上显示,模拟量模块是EM231,模拟量转换后是VD1024,在MCGS中我添加了V寄存器,但是为什么实时数据中VD1024只能为开关型,VD1024难道不是数值型的吗?应该怎么设置、怎么做?求懂的人告诉我下,有图解Z好。万分感谢!
评论
全部评论
pxllbz
你选错类型了,你选的是通道的第0位,而不是整个通道你应该选这个一个V000.0是通道0的第0位,因为是位,只有0和1,就只能是开关量,而001才是整个通道1,才是数字注意区分一下望采纳。。。。
14 0 2017-12-15 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论