仪器社区

在房屋建筑工程施工过程中,如出现梁板柱砼标号不同则如何施工?

xiaoxiao090413 2007-10-07
如柱梁接头处(柱C40,梁C30);梁板接头处(梁C30,板C25);电梯井与楼梯间接头处等等其实我以前也遇到过类似的问题,因为以前一直都在做工业建筑,签证办理比较容易,所以都是采用ZH... 如柱梁接头处(柱C40,梁C30);梁板接头处(梁C30,板C25);电梯井与楼梯间接头处等等 其实我以前也遇到过类似的问题,因为以前一直都在做工业建筑,签证办理比较容易,所以都是采用ZHBC_2828这位仁兄的方法处理,这次是diyi次接触民用建筑,所以想了解同仁是否有其他更好的处理方法。 针对xh800801的回答,我还有2点疑问,如不嫌麻烦还望指教: 一、当梁柱砼标号不一样时,梁柱接头处理方法有两种:1、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置图纸应标注,用柱砼标号的砼浇梁注节点,后用梁砼标号砼浇梁板。2、在浇柱前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。如采用第二种方法,是否需要设计院进行验算下发修改通知单? 二、书上有句话叫“强柱弱梁”,说的原理基本上就是梁、柱节点砼标号不一致的时候标号取高标号,一般做法在相差一个标号时也就是浇到梁底,相差两个标号时就在梁部位拦钢丝网(满足设计要求)。你的这个相差一个标号时一般做法是否就是指梁柱接头在无其他措施的情况下采用梁的标号?
评论
全部评论
ghuang20020702
楼上的不错,混凝土标号不一样,肯定得两次施工,这样就存在接头问题。施工缝留在梁底可以,但节点区必须要用高强砼浇捣,可以在节点往外30cm梁部位用专用细钢丝网做隔断,施工也是很方便的。节点砼应按照C40柱砼进行浇筑.并按梁高的1/2留置,呈45度角与梁、板C25砼结合。

当梁柱砼标号不一样时,梁柱接头处理方法有两种:1、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置图纸应标注,用柱砼标号的砼浇梁注节点,后用梁砼标号砼浇梁板。2、在浇柱前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。第二种方法施工方便。

不过要是相差一个等级都不会进行处理,相差两个等级以上就要进行处理。处理方法有两种,一种就是在浇筑柱时在接头位置加插此钢筋,二是就是在在二分之一梁高位置加钢丝网做成斜口,并进行混凝土浇筑,但是现在大部分施工不会进行处理,这方面可能都没怎么注意了。
书上有句话叫“强柱弱梁”,说的原理基本上就是梁、柱节点砼标号不一致的时候标号取高标号,一般做法在相差一个标号时也就是浇到梁底,相差两个标号时就在梁部位拦钢丝网(满足设计要求)。

请问下ZHBC_2828 朋友,如果是下面的情况怎么处理啊!难道还找设计院么?
梁柱混凝土强度等级当然是相同为好,但有个问题,如果建筑要求柱截面越小越好,截面变小的Z有效办法就是提高强度等级,对高层而言有时用到C60,但楼板一般C25就行了,如果把C25提高到跟柱一样,经济性会大幅度提高,这是甲方不可能答应的问题.所以柱比梁高是很正常的现象,只要保证达到规范要求的各项指标,例如节电区强度等等就可以了,规范也针对这些有详细的规定:
《高规》
4.5.2 现浇楼盖的混凝土强度等级不宜低于C20、不宜高于C40。
6.1.8 现浇框架梁、柱、节点的混凝土强度等级,按一级抗震等级设计时,不应低于C30;按二~四级和非抗震设计时,不应低于C20。
6.1.9 现浇框架梁的混凝土强度等级不宜大于C40;框架柱的混凝土强度等级,抗震设防烈度为9度时不宜大于C60,抗震设防烈度为8度时不宜大于C70。
10 0 2016-10-18 0条评论 回复
happy爽爽的
预留施工缝,就是施工缝的处理
6 0 2007-10-08 0条评论 回复
sky西风烈
施工单位都有办法的,这个应该是不成问题的.
7 0 2007-10-08 0条评论 回复
__熙阳M恋歌Oo
楼上仁兄回答很好 找设计该一致 办洽商嘛
18 0 2007-10-08 0条评论 回复
ghrdfsf
我以前在工地干过。一般在标号不同的地方,都用钢板网隔开。分段浇注。
4 0 2007-10-09 0条评论 回复
smqttwtg
如果现实中真有这样的设计,可以说这是个不合格的设计。因为工程施工图设计的基本要求是:符合规范、方便施工、便于存档。这种设计倒是符合规范,但它给施工造成了极大的不便。“强柱弱梁、强剪弱弯”完全可以通过改变截面和配筋来实现,而且效果更好,完全没有必要改变混凝土的标号等级。况且在梁与板同时浇筑时,梁应该按T形梁计算,梁也不允许留水平施工缝。所以,在一般的框架结构设计中,均是采用同一等级的混凝土,而用不同的截面和配筋来达到满足各自承载能力的要求。
如果你是施工单位的,遇到这样的设计,完全可以与设计单位交涉,要求变更设计,而不必挖空心思的想怎样采取措施来满足这样的设计要求。
20 0 2007-10-08 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论