框架柱钢筋接头位置低了怎么补强

Live丶轩亦寒5o 2016-07-25
评论
全部评论
ghuang20020702
框架柱接头位置纵向钢筋接头位置不得在节点内、不得在箍筋加密区内,这是规范规定,楼上Du知道君 说的箍筋加密长度是正确的。不过,机械连接接头可以放宽接头面积百分率,而不能放宽可接头区。
错误的配料没有补强可救。个别少量情况,可在专业监理工程师指导下进行处理,或咨询设计人。批量情况必须重新配料。