仪器社区

框架柱接头应该在什么区域

张道珀 2017-06-07
评论
全部评论
囧rz_落枫
框架柱,分为抗震与不抗震。
抗震构造的话,必须避开箍筋加密区,1、箍筋加密区为底层三分之一楼层高(注意从基础算起,有地下室应该从地下室底板算起哦),如果是刚性地面,还应该在刚性地面上下500mm,加密箍筋了。2、箍筋加密区在楼层处为节点上下取(六分之一,柱截面长边尺寸,500mm的较大值)。除去加密区就是钢筋连接区了,一般从下部开始搭接,按照搭接截面百分率50%算,分两次相邻纵筋错开搭接的话,diyi次搭接Lle,中间隔开0.3Lle,再搭接Lle。
通俗点说,就是在箍筋加密区之间,2.3倍Lle的位置。
非抗震没有箍筋加密区,直接从楼地面标高处开始搭接,也是按照搭接截面百分率50%算,分两次相邻纵筋错开搭接的话,diyi次搭接Lle,中间隔开0.3Lle,再搭接Lle。一共2.3倍Lle 11G101-1图集
13 0 2017-06-08 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论