本人现在使用OD9200振动传感器测量振动烈度,传感器后直接加了配套的变送器,但是不太理解,变送器输出的4-20mA电流值与原来振动传感器输出的电压值之间是怎样的关系?如果我想设定传... 本人现在使用OD9200振动传感器测量振动烈度,传感器后直接加了配套的变送器,但是不太理解,变送器输出的4-20mA电流值与原来振动传感器输出的电压值之间是怎样的关系?如果我想设定传感器输出电压超过100mv就超标,那么对应变送器电流值达到多少时我认为是超标?
振动传感器配套的变送器,其输入范围并不是一个确定值,而是和传感器输出范围对应的,例如 0~20mm/s 的传感器,如果输出电压对应是 0~9.8mV变送器的量程就是 0~9.8mV,如果输出电压对应是 0.2~1.1mV 变送器的量程就是 0.2~1.1mV,这两种情况下整个配套系统都是 对应 4-20mA。
如果你需要一个越线信号,应该从 mm/s 值上确定,再折算成变送器输出值来认定。例如使用 0~20mm/s 的传感器,10mm/s 为越线值,则对应的变送器输出应为:10/(20-0)×(20-4)+4=12mA