仪表针型阀箭头装反了会不会影响仪表读数?

FydpU6P8c7 2013-12-05
如果影响,请介绍下原理,谢谢... 如果影响,请介绍下原理,谢谢
评论
全部评论
dmdkjlt
看来你问的是测量仪表前的针型阀,方向装反了固然不太好,但不会影响仪表读数,尤其是全开状态。
装反了不太好,是因为阀的结构原理。一般设计阀体内流体是下进上出,阀芯在上,即流体由下面先经过阀座的节流孔,再向上经过与阀芯(你这就是针锥形的)间的缝隙流出,阀座内径和阀芯组成的节流件起调节作用。正常的方向,由于流体先经过节流孔,有压降,利于操作调节;而且随着阀芯向下调整,压降随之增加,利于紧密关闭;流体形状也较好,同样开度时流通能力比装反了好。装反了,阀内上方流体压力始终是原来大小,不利于操作;流体形状也不太好,容易蚀损,尤其是阀芯端部。
11 0 2016-09-27 0条评论 回复
qi7707
针型阀有什么原理吗?不就是里面的阀芯形状是一个可以旋转的尖头,形状像针才叫针型阀,装反不会影响
14 0 2013-12-06 0条评论 回复
勤奋的DRGUOGUO
针阀方向装反不会影响管道介质的流通,只会使针阀的使用寿命缩短,手柄手感不好,时间久点会有漏点。不会影响仪表的测量。
19 0 2013-12-06 0条评论 回复