电动机在久置不用,受潮,过负荷,超温,三相电流不平衡等些情况出现以后,一般是要进行绝缘测量。一般采用摇测绝缘。摇测电动机绝缘步骤: 1、选用合格且合适的摇表,对于额定电压500V以上电动机选用1000-2500V 摇表,对于额定电压500V以下选用500V摇表。使用前检查兆欧表是否完好 将兆欧表水平且平稳放置,检查指针偏转情况:将 E、L 两端开路,以约 120r/min 的转速摇 动手柄,观测指针是否指到“∞”处;然后将 E、L 两端短接,缓慢摇动手柄,观测指针是否 指到“0”处,经检查完好才能使用。 2、测量前,必须验明并确认被测设备三相确无电压,也无突然来电的可能性 3、测量电机或设备绝缘电阻时,E 端接电机或设备外壳,L 端接被测绕组的一端; 4、由慢到快摇动手柄,直到转速达 120r/min 左右,保持手柄的转速均匀、稳定,一般转 动 1 min ,待指针稳定后读数5、即500V以下电动机遥测绝缘电阻在0.5MΩ以上为合格。6、测量结束后,应将被测设备充分放电