仪器社区

TY斜三通与顺水三通

影侠60 2013-01-07
有一个室内给排水工程,管材为铸铁管,监理一定要我全部用TY斜三通,说规范中要求用斜三通,我想全部用顺水三通,请问该怎么说服他,diyi次碰到这事;
评论
全部评论
单边小青年w
关键是要看监理是刁难你还是真得不懂。如果是刁难你,那么你有必要请他吃个饭、泡个脚了。如果是真不懂,那么你跟他解释:
根据《建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003 - 4》中的4 . 3 . 9 条,室内管道的连接应符合下列规定:
1 卫生器具排水管与排水横管垂直连接,应采用90o斜三通。
2 排水管道的横管与立管连接,宜采用45o斜三通或45o斜四通和顺水三通或顺水四通。
其中的用语含义:
1、表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
2、表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。
3、表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样做的:正面词采用“宜”或“可”,反面词采用“不宜”。表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
所以,立管与横管采用顺水三通肯定是没问题的,水平管与登高管尽量用斜三通,但也不是必须的。
18 0 2017-10-07 0条评论 回复
example_yang
你不要给说是顺水三通,你应说是用Y型斜三通即可。当然,工程上常用这样的人,很难说通道理,你物色一个你旁边的、有权威的、并与你看法一致的人、又在不失他面子的环境中一起说服他。
13 0 2013-01-08 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论