关键是要看监理是刁难你还是真得不懂。如果是刁难你,那么你有必要请他吃个饭、泡个脚了。如果是真不懂,那么你跟他解释:
根据《建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003 - 4》中的4 . 3 . 9 条,室内管道的连接应符合下列规定:
1 卫生器具排水管与排水横管垂直连接,应采用90o斜三通。
2 排水管道的横管与立管连接,宜采用45o斜三通或45o斜四通和顺水三通或顺水四通。
其中的用语含义:
1、表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
2、表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。
3、表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样做的:正面词采用“宜”或“可”,反面词采用“不宜”。表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
所以,立管与横管采用顺水三通肯定是没问题的,水平管与登高管尽量用斜三通,但也不是必须的。