石油天然气场站工艺管道2个三通不能直接连接是哪个规范的要求?

柴尔德宙斯 2014-03-22 12:52:08 487  浏览
  • 石油天然气场站工艺管道2个三通不能直接连接是哪个规范的要求?

参与评论

全部评论(2条)

  • ghrdfsf 2014-03-23 00:00:00
    连接黑金

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • 薄荷0623 2014-03-29 00:00:00
    GB50540-2009《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》中6.2中规定了对接焊缝间距不小于公称直径且150mm的要求,如果三通直接焊接连接,相当于直接要看三通的端面离三通上对焊处的焊缝距离,应该是不满足150mm要求的。如果是挤压成型的三通,又要看成是弯头起点与焊缝间的间距了,也满足不了6.2里面的规定。另外6.2还规定了组对时的错边量、平直度等要求,如果2个三通直接连接,如果没对齐,会极大影响整个工艺管道系统的平直度,对口器也不好使用,因此直接连接施工难度大。 GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》和SY 4203-2007《石油天然气建设工程施工质量验收规范 站内工艺管道工程》等也有类似规定,只是对焊缝间的间距、焊缝与弯头起点的间距等要求不同,SY4023要求Z高。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

石油天然气场站工艺管道2个三通不能直接连接是哪个规范的要求?
石油天然气场站工艺管道2个三通不能直接连接是哪个规范的要求?
2014-03-22 12:52:08 487 2
visio2013 管道平面图中的三通连接在哪?
 
2016-06-24 14:18:32 346 1
石油天然气钢质管道无损检测x射线安全距离多少
 
2015-11-09 16:01:14 352 1
移动式气体探测器哪个规范要求配备
 
2017-07-07 04:49:53 319 1
流量计 阀门安装属于工艺施工范围是哪个规范
 
2017-11-03 21:46:40 270 1
天然气入户阀门前主管道的三通坏了,如何更换
 
2016-08-05 01:00:42 364 1
消防管道安装,支架排列有规范要求吗?
 
2016-05-08 16:19:13 246 3
火灾电源监控系统 哪个规范要求的
 
2017-10-10 11:53:10 432 1
手术室it电源8kva哪个规范有要求
 
2018-11-29 15:24:20 359 0
高温高压针型阀可以直接和管道连接吗
 
2016-08-18 18:29:27 355 1
天然气三通怎么接?
 
2017-12-26 04:15:06 958 1
天然气管道用环氧粉末防腐钢管套用哪个子目
 
2016-05-01 17:47:13 258 1
申请涉及石油管道清洗,反应釜清理的企业有什么要求
 
2017-06-02 00:25:42 460 1
管道压力试验,有没有哪条规范有要求可以用气密代替强度实验的?
 
2011-05-14 07:35:44 416 2
PE三通的规格 是什么规范
PE的三通有哪些规格,有什么规范和标准?
2017-11-02 17:50:21 371 1
管道三通的焊接方法
请发送到1441211397@qq.com 谢谢
2011-04-04 04:51:23 765 4
消防管道三通1x1/2是多大?
 
2016-02-22 11:32:02 238 1
配电柜 配电箱国家验收规范要求是什么样的
 
2014-02-23 06:11:55 726 3
口服液的工艺要求
 
2017-11-24 20:06:29 339 1

2月突出贡献榜

推荐主页

最新话题