实验室里用电设备主要有一个烘箱一般调到六七十度(24小时运行),7个小型曝气泵(额定功率45W,每4小时或六小时停止运行半小时)、1个150W的曝气泵(每天停运半小时)、4个蠕动泵(功率很小,一天加起来运行不到1小时)、白炽灯4个(普通照明用);利用电表观... 实验室里用电设备主要有一个烘箱一般调到六七十度(24小时运行),7个小型曝气泵(额定功率45W,每4小时或六小时停止运行半小时)、1个150W的曝气泵(每天停运半小时)、4个蠕动泵(功率很小,一天加起来运行不到1小时)、白炽灯4个(普通照明用);利用电表观察过实验室总功率一般都在几百瓦,目前没发现上千。烘箱、泵和照明灯都有单独的保护开关(空开、不带漏电保护的那种),另外实验室还有一个施耐德C63 带漏电保护的总开关。跳闸情况如下:单独的各个分开关都没有跳闸,总开关跳了;把总开关推上去后,一切正常运作;年前跳过一会,3月初跳过一会,4月11日晚上、4月12日早上和4月15日下午跳了一回。据目击者称4月15日跳闸时运行的电器有:烘箱、8个曝气泵和白炽灯。由于每次跳闸后,推上就可以继续用,也不清楚到底是哪里出了问题,求高手指教。
1.你应该留意一下带漏电保护的总开关的漏电保护跳闸动作的指示器,应该是一个小方块形状的东西,如果跳闸的时候弹出来说明你的设备中存在漏电问题,需要具体一个一个排除;
2.看一下总开关的容量多大和Z大负荷电流比较一下;如果小找电工更换合适的空开;
3.实验室的电压不稳定也有可能出现开关跳闸。