我是房建的, AB两点为已知点,两点相距60米,以A点建站,B点为后视点。 建站后AB两点相差1cm,然后测C点坐标,AC两点相距30米,BC两点相距80米,再移全站仪于C点建站,后视B点,则两点相差3cm,然后直接测量A跟原来的差不多,这样我引出来的C点是对的吗?... 我是房建的,
AB两点为已知点,两点相距60米,以A点建站,B点为后视点。
建站后AB两点相差1cm,然后测C点坐标,AC两点相距30米,BC两点相距80米,再移全站仪于C点建站,后视B点,则两点相差3cm,然后直接测量A跟原来的差不多,这样我引出来的C点是对的吗?以后可以用C后视B来打别的点吗,误差会有多少
依你所述,你做的三个点还是存在问题:1、A-C之间30米,基本无误差。2、B-C之间60米存在1cm的误差。3、B-C之间存在3cm误差。由此可以看出,如果你距离越远误差就越大了。
我的建议是:(做这三个控制点时,棱镜一定要用三脚架,木制三脚架更好)。
diyi:以A点为测站,后视B点,看误差多少,然后调整B点,直至误差在1mm以内。
第二:以A点为测站,以调整后的B点坐标做后视点,测量C点。
第三:以C点为测站,后视B点,测量B、A点,看看误差在3mm以内应该是没有问题的。