仪器社区

地暖水管有个小洞怎么修

Yoyo1233216 2018-07-23
评论
全部评论
依瑶5251956
地暖施工过程中,常常会遇到施工现场保护不当造成的地暖管破损情况,给地暖这个隐蔽工程造成不必要的损失和麻烦。遇到地暖管破损首先是要找到破损点,破损点找到后要根据地暖材质的不同进行甄别维修。目前地暖常用的地暖管道材质往往是PB、PEX-a\b\c、PE-RT或PP-R等塑料管材,当然还有金属防爆地暖管。如何找地暖管破损点这很重要,一般要通过以下几个步骤:
diyi步:检测系统整体压力泄露时间。
第二步:分回路用气压泵进行压力测试,不要用水压泵测试,避免漏点在测试时水量过大对楼下装饰层面造成二次破坏。
第三步:发现哪个环路压力不稳时,看不稳的退压时间,如果很快说明漏点很大,可能
是在装修过程中遇到大的破坏)(例如:冲击钻或切割机破坏);如果慢很可能是管道在以前施工过程中有打折或硬力碰撞等原因(另外一种有可能用的回料,杂质砂眼等)。通过判断初步找到漏点回路。
第四步:观察墙面和地面潮湿现象,尤其是仔细观察墙面乳胶漆和壁纸的潮湿程度。
第五步:判断原有安装时地暖管道走向和趋势,观察推断破损点在室内哪个初步位置,
尤其注意是在墙内还是墙外,更重要要排除自来水和生活热水并同管道的漏水情况。可能会出现地暖管道和生活热水管道同时被打破的现场情况,补好了地暖管,但那个漏点附近还会漏水,经过多方排除,发现是生活热水管也在装修过程中被打烂。
第六步:揭开地面,进行补漏。
9 0 2018-07-24 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论