EDHC-RF300C型SF6气体回收净化提纯充气系统概述
EDHC-RF300C型SF6气体回收净化提纯充气系统用于将空气和CF4、低氟化物分解物从SF6中分离出来。分离系统是基于高压无油直接液化原理对所再生处理的SF6气体进行初步液化过滤,再依靠低温冷却系统对分离器中的气体/液体的混合体进一步液化固化。氮气等慢慢地经过分离被排出,而SF6气体则被再次液化和保留。SF6气体可被回收和再利用,回收率超过99%。回收车配备有多重的GX聚合过滤器、活性炭过滤器、酸性物质过滤器和微粒过滤器,气体被过滤处理至0.1微米水平以除去灰尘和微粒物质。
我公司专门设计的全功能气体专用处理站可用于组合电器制造厂的生产车间。它能把不合格SF6气体对其进行净化,冷冻固化处理达到国家新气标准,将达标的SF6气体回充到绝缘容器中。
主要特点
◆采用进口无油压缩机,对SF6气体回收、回充、净化、液化储存。
◆干燥处理系统,可滤除SF6气体中的水分、分解产物等。
◆专用过滤技术可以将SF6气体中低氟化物吸附。
◆SF6气体冷冻液化再固化提纯技术可使回收的SF6气体的纯度达到新气标准。
◆该压缩机高压无油无泄漏。
◆可对二路以上气体进行回收,快速抽取SF6气室中气体。
◆回收和回充采用两个独立的系统,防止废气和净化处理后的气体产生交叉污染。
◆PLC自动控制系统。
产品标准要求
◆要求回收装置结构紧凑、全功能,能够完成一台大型SF6回收装置所有功能 ,包括气体的过滤和干燥、固化提纯。
◆整个回收装置包括:真空泵、压缩机、固化提纯装置、液氮罐160L、气体液化凝结器、各种过滤系统、净化装置、存储系统以及必备的阀门和PLC自动控制部件。
◆净化后的SF6气体应达到国家规定标准。见国标《GB/T12022-1989》
指标名称 指标
四氟化碳(CF4) ≤0.04%
空气(N2+O2) ≤0.04%
湿度(H2O) ≤5μg/g
酸度(以HF计) ≤0.2μg/g
可水解氟化物(以HF计) ≤1.0μg/g
矿物油 ≤3μg/g
纯度(SF6) ≥99.8%(质量分数)
生物毒性 无毒
主要功能
◆从SF6设备中回收SF6气体,并测定真空度。
◆将抽取气体液化储存
◆SF6设备检修完毕,抽走空气和水分
◆将储存的SF6气体循环干燥净化固化提纯。(过滤气体中的杂质、水份、CF4、HF、SF6分解物、矿物油、粉尘及絮状颗粒)
◆将储存的SF6汽化,再输送到SF6设备
◆将气体回收储罐及管道、气瓶加热,抽真空至30--100Pa
◆在气瓶、储罐及外部储罐之间输送液态SF6
◆可对处理过程中的SF6气体进行取样检测分析。
◆可再生大容量过滤器。
◆抽真空的排出物可经过碱洗吸收,无毒排放。吸附剂碱洗深埋。
◆自动程序保护控制 ,自动手动控制可选可视,操作简单明了。
◆高压直接液化,无需外加增压器。
◆储气量300KG,可扩展外接气瓶,气罐。
◆气瓶电子称重。
◆各种开关电气设备专用接头。
◆法国无压差电磁阀,无一般电动阀在突然断电情况下的无法关闭及延迟关闭的危险。
技术参数
◆储罐容积: 300L
◆工作压力: 5.0MPa(200L)
◆净化提纯罐:160L,5.0MPa 带SF6称重装置 (120L)
◆液氮罐:160L (100L)
◆真空泵:44-64m3/h
◆极限真空:0.06Pa 德国 380V
◆SF6压缩机:14 m3/h 42bar 美国 7.5KW
( 或6-12 m3/h 50bar 美国 2.2-4KW)
◆凝结器:2.2KW
◆Z大功率:22KW
◆
◆再生率;95%
◆数字真空计:德国 0—1000mbar
◆气瓶加热装置;6KW
◆冷凝系统:法国MANUERACP 主机 2.2KW。辅助回收。
◆电子称重;1台
◆电压:380V 50Hz三相交流和220V 50Hz单相交流,
◆过滤: <1微米颗粒、分解物吸附、酸性物吸附、微水吸附干燥、过滤器, 再生式可更换。4只
◆絮状物过滤器: 2只 0.5 微米
◆三菱PLC自动 控制系统
◆法国电磁阀
◆德国DILO 自封接口
◆体积2500*1620*1950mm
◆重量2000KG(1800*1000*1500* 1200KG)
◆附件: 输送管(气态和液态输送管) 2根 各5米
◆SF6开关回收管:2根,10米、15米,带自封阀门
◆SF6开关接头: 1套14只
◆SF6防护服(包含 滤毒罐及全密封呼吸器)(选择)
◆维护工具:1套