SF6气体密度继电器校验仪,英文名称:htmd-h automatic sf6 density relay calibration。
采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6密度继电器进行性能校验,主要用途是测试大型地网的接地电阻。可测变电站地网、水火电厂、微波站、避雷针接地电阻。
别称
SF6密度继电器校验仪,全自动密度继电器测试仪
1.工作电压:AC220V、50Hz
2.仪器功率:50W
3.仪器精度:0.2级
4.压力显示分辨率:0.001MPa
5.压力校验范围:0~1.0MPa
6.环境温度显示分辨率:0.1°C
7.环境温度测量范围:-20℃~80℃
8.工作湿度:≤90%RH
9.校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
10.显示方式:320×240图形点阵单色液晶屏
11.操作方式:旋转鼠标(一键飞梭)输入
12.打印机型:高速微型打印机
13.打印方式:汉字报表式打印
14.存储容量:可同时存储50组试验结果
15.外形尺寸:主机 365×300×220(mm)
附件箱400×370×200(mm)
16.SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力。
17.仪器重量:8kg