_鱼排 2008-07-30
哪位前辈能告知一下过电压过电流的解决`防护方法啊,越多越好,加进工作原理说明解释那就更感谢了
评论
全部评论
薄heweiliang
浪涌YZ器有现成的!你选接触器用得就行!

浪涌保护器从工作原理和性能上分为电压开关型、限压型和组合型。

(1)电压开关型SPD在无浪涌出现时为高阻抗,当浪涌电压达到一定值时突变为低阻抗,此类SPD通常采用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件作为组件。它的特点是放电能力强,但残压较高,通常为2—4kV,测试该器件一般采用10/350ps的模拟雷电:中击电流波形。电压开关型SPD完全可以保护电气线路免遭雷电造成的涌流损害,特别适用于I级雷电过电压保护,所以,一般安装在建筑物LP20与LPZl区的交界处,可Z大限度地消除电网后续电流,疏导10/350us的雷电冲击电流。

(2)限压型SPD在无浪涌出现时为高阻抗,随着浪涌电流和电压的增加,阻抗连续变小。此类SPD通常采用压敏电阻、YZ二极管等作为组件,有时称这类SPD为钳制型SPD。它的残压较低,测试该器件一般采用8/20us的模拟雷电:中击电流波形。因其箝位电压水平比开关型SPD要低,故常用于II级或II级以下的雷电过电压和操作过电压保护。它一般安装在雷电保护区建筑物内,疏导8/20us的雷电冲击电流,在过电压保护中具有逐级限制雷电过电压的功能。

(3)组合型SPD是由电压开关型组件和限压型组件组合而成,利用限压型组件对浪涌电压的反应速度非常快的特点,在一般雷电过电压的保护时,由它承受浪涌电流,其标称放电电流可达10—20kA;若遇到较大量级的雷电过电压,diyi级由限压型组件组成的电路保险管自动断开,由第二级电压开关型组件进行雷电过电压保护。作为组合型SPD,其电压型组件能随冲击电流容量一般>lOOkA。

因其同时兼有电压开关型和限压型两种特性,但没有电压开关型元件和限压型元件的单独特性好,并且这种元件价格较贵,在一般情况下或有几级SPD''''隋况下尽量不用混合型SPD,只有在特殊情况下或用一级SPD''''隋况下才可以考虑用混合型SPD。
8 0 2016-07-04 0条评论 回复
h287199232
你都没说什么场合.各个场合的过压过流保护方法是不同的
6 0 2008-07-31 0条评论 回复
风吹莎9
用综合自动化保护装置
一般电缆都会加装电流互感器,有的也加装电压互感器,有用于测量的和保护的,电压或电流达到过电压或过电流的设定值就驱动断路器断开,从而起到保护用电设备的作用!