仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

有关滤波器时共模差入损耗、差模差入损耗怎样实际选择滤波器

yl52227585 2011-09-06 00:12:57 502  浏览
  • 已知220V输入端N、L测得在9~10MHZ范围内信号超了5dB,那怎样根据滤波器时共模差入损耗、差模差入损耗求出要选择的滤波器

参与评论

全部评论(4条)

  • 秋风速雨 2011-09-09 00:00:00
    看你选哪个牌子的滤波器啊,一般滤波器厂家都有样本,上面有各个型号的插入损耗图,你可以跟据插入损耗图来对应选择自己需要的滤波器。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • 小小小筱炜 2011-09-11 00:00:00
    你这是在高频段超了,显然是共模干扰的问题,慢慢减小共模电感的感量试试吧,祝你好运!

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • Wait那份忧伤 2011-09-07 00:00:00
    滤波器插入损耗曲线仅作为参考,主要是看源/负载阻抗,CISPR17规定是在50Ω/50Ω的阻抗下测得的。 不同的阻抗其插入损耗曲线会有很大差异,一般来说选择滤波器时根据插入损耗曲线预留20db余量。 不过你这个超的并不多,应该比较容易通过的。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • 梦色未央 2016-10-29 20:58:59
      滤波器插入损耗曲线仅作为参考,主要是看源/负载阻抗,CISPR17规定是在50Ω/50Ω的阻抗下测得的。   共模滤波器   特性   采用铁氧体磁心,双线并绕。 低差模噪声信号YZ干扰源,在高速信号中难以变形。 杂讯YZ对策佳,高共模噪音YZ和低差模噪声信号YZ。   共模滤波其设计相对较简单,包括共模电容,不平衡变压器或共模电感。共模电容将两个输入线的共模电流旁路到大地,共模电感呈现一个平衡阻抗,也就是说,电源线和地线中阻抗相等,这个阻抗对共模噪声呈现阻抗特性。   应用   YZ电子设备 EMI 噪音。 DVC,STB 的 IEEE 1394 线路。 液晶显示面板,低压微分信号。 个人电脑及外围设备的 USB 线路。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

有关滤波器时共模差入损耗、差模差入损耗怎样实际选择滤波器
已知220V输入端N、L测得在9~10MHZ范围内信号超了5dB,那怎样根据滤波器时共模差入损耗、差模差入损耗求出要选择的滤波器
2011-09-06 00:12:57 502 4
共模滤波器的作用
 
2018-11-26 02:09:36 281 0
什么是差分滤波器和积分滤波器?(《电力系统微机继电保护》)
 
2018-03-01 06:44:07 327 1
滤波器的差损是3dB 是什么意思?
 
2017-09-16 14:30:48 278 1
混凝土的入模温度控制在多少
 
2017-11-17 16:51:48 233 1
请问RS-232与RS-485有什么区别?什么是差模?
 
2006-09-27 08:31:12 385 1
分光计为什么存在偏心差,怎样消除偏心差
 
2016-03-18 13:38:03 1908 1
已知差分方程怎么判断FIR滤波器是多少阶的
 
2016-10-24 11:40:10 300 1
混凝土浇筑记录的入模温度怎么填!
比如说8月中旬的晚上,晚上的温度是22°C,那入模的温度应该写多少合适,我不要长篇大论的说和那个有关和这这个有关,我要实质的数!谢谢~... 比如说8月中旬的晚上,晚上的温度是22°C,那入模的温度应该写多少合适,我不要长篇大论的说和那个有关和这这个有关,我要实质的数!谢谢~ 展开
2010-12-05 01:37:28 204 3
混凝土入模温度有什么要求?怎么控制?
 
2012-05-22 11:50:23 652 5
GPS相对测量时,为什么要使用单差、双差和三差观测值?
 
2018-03-02 12:35:16 548 1
变压器空载损耗,满载损耗,铁损耗,钳形电流表,,
变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的满载无功功率约为空载时的1/3?为什么满载时无功功率比空载时无功功率小那么多呢????铁损耗的大小是不是主要由铁芯里面的交变磁场强度大小决定的?我知道铁损耗在电压不变时,它也是不变的,铁损耗... 变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的满载无功功率约为空载时的1/3?为什么满载时无功功率比空载时无功功率小那么多呢????铁损耗的大小是不是主要由铁芯里面的交变磁场强度大小决定的?我知道铁损耗在电压不变时,它也是不变的,铁损耗不会随着负荷电流的变化而变化。而上述所说的交变磁场强的大小是由变压器的无功功率大小决定的?无功功率越大交变磁场强度也就越大不是吗?因此变压器的无功功率的大小不是决定了铁损耗的大小吗?而上述又说变压器满载无功功率约为空载时的1/3,那这不是负荷电流大小也就决定了铁损的大小吗?这样不是和上述说得铁损耗在电压不变时,它也是不变的,铁损耗不会随着负荷电流的变化而变化矛盾了吗?? 展开
2012-10-14 14:59:41 487 1
光纤损耗怎样计算?
 
2010-12-29 15:23:41 366 3
节流式流量计的压差实际测量位置在哪
 
2018-11-27 18:01:40 385 0
请问什么是滤波器的s参数?说是损耗函数,具体是什么?
 
2017-09-07 20:42:11 551 1
承台旁站记录混凝土入模温度怎么写
 
2017-05-02 19:16:43 469 3
压差计的读数与u型压差计安装位置有关吗?
 
2016-01-09 08:32:18 612 1
差压怎样测界位
 
2011-01-21 19:35:31 350 1
怎样减少调节阀的回差
 
2018-11-22 12:32:55 289 0
差压开方
差压变送器上了仪表后通过毫安值怎么计算是否开方?比如7点5毫安,满量程是6000
2018-11-13 18:51:18 342 0

2月突出贡献榜

推荐主页

最新话题