仪器社区

结合滤波器的接地点为什么要和耦合电容的接地点分开

chenlei61 2012-04-06
评论
全部评论
就上此网14
严格来说,耦合电容器的接地点实际上是并联在结合滤波器高压侧的接地刀闸,另外还有一个放电间隙。结合滤波器的接地点是高低压绕组的公共接地点。
前者是为了在结合滤波器检修或者通道设备检修时用于保护人身设备安全的。
后者是保护通道的技术要求。前者属于高压设备的范畴,因为耦合电容器是直接和线路相连的。后者则属于二次回路。
在工程上,前者需要连接一次设备的接地扁铁。
后者应该根据反措要求,并且通过50mm^2的铜线引至离开一次接地点3m以外的地点单独接地。(反措要求记得不一定准确。)
18 0 2012-04-07 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论