仪器社区

流通池内部气体需要多大量原有气体替换

53963603 2017-09-14
评论
全部评论
土布袋丿
变压器内部的大量气体只有在内部强电弧作用下才能产生。
重瓦斯跳闸,要求流经瓦斯继电器的油气流达到一定速度才能冲翻重瓦斯挡板跳闸。
如此推断这大量气体是短时快速产生的,这样的快速只能是强电弧分解了变压器油,不可能是原来存留在内部的。
想查明确切原因和拉弧损伤情况建议做色谱或干脆吊芯检查。
绝缘检查只能判断对地、主副绕组之间是否绝缘损坏,相间、匝间是检查不出来的。
总之,出现过喷油、重瓦斯的变压器运行是有隐患的。
9 0 2017-09-15 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论