仪器社区

谁能告诉我这两台消防喷淋湿式报警阀和流量计的连接有没有问题

棠翼 2017-09-02
谁能告诉我这两台消防喷淋湿式报警阀和流量计的连接有没有问题两台湿式报警阀连接流量计之间没有加阀门,感觉两台湿式报警阀的出水共用了
评论
全部评论
厌倦_唺危桠g
有问题的,如图安装的流量计是需要启动报警阀的,但是实际上要求的是不经过报警阀的。需要连接在报警阀进口前连接。且如图安装的两套报警阀阀后串水。
7 0 2017-09-03 0条评论 回复