lsq1997104
GB 50093━2002自 动 化 仪 表 工 程 施 工 及
验 收 规 范中对流量计上下游直管段的通常要求如下:
——转子流量计,上游不小于 0~5 倍管径,下游无要求;
——靶式流量计,上游不小于 5 倍管径,下游不小于3 倍管径;
——涡轮流量计,上游不小于 5~20 倍管径,下游不小于3~10 倍管径;
——涡街流量计,上游不小于 10~40 倍管径,下游不小于5 倍管径;
——电磁流量计,上游不小于 5~10 倍管径,下游不小于0~5 倍管径;
——超声波流量计,上游不小于 10~50 倍管径,下游不小于5 倍管径;
——容积式流量计,无要求;
——孔板,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于2~8 倍管径;
——喷嘴,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于4 倍管径;
——文丘里管、弯管、楔形管,上游不小于 5~30 倍管径,下游不小于4 倍管径;
——均速管,上游不小于 3~25 倍管径,下游不小于2~4 倍管径。
4 0 2017-05-31 0条评论 回复
鎴戞槸馃寶871
Z好还是看厂家要求。
19 0 2012-07-15 0条评论 回复
松鼠不勇敢
§2.11.4 安装时注意的问题1) 输入管道参数必须正确,否则流量计不可能正常工作。
2) 安装时要使用足够多的耦合剂把探头粘贴在管道壁上,一边察看主机显示的信号强度和信号质量值,一边在安装点附近慢慢移动探头直到收到Z强的信号。管道直径越大,探头移动范围越大。然后确认探头是否安装在管道轴线的同一直线上。特别注意钢板卷成的管道,因为此类管道不规则。如果信号强度总是0.00字样说明流量计没有收到超声波信号,检查参数(包括所有与管道有关参数)是否输入正确、探头安装方法选择是否正确、管道是否太陈旧、是否其衬里太厚等、管道是否没有流体、是否离阀门弯头太近、是否流体中气泡太多等。如果不是这些原因,还是接受不到信号,只好换另一测量点试试。
3) 确认流量计是否正常可靠的工作:信号强度越大、流量计越能长时间可靠工作,其显示的流量值可信度越高。如果环境电磁干扰太大或是接受信号太低,则显示的流量值可信度就差,长时间可靠工作的可能性就越小。
4) 安装结束时,要将仪器重新上电,并检查结果是否正确。