如何对净化车间的洁净度进行检测

梅德没姐夫um11 2017-01-18
评论
全部评论
socool薇
你好
在对净化车间进行洁净度查看时,应在保证Z小采样量条件条件下,根据已有的查看设备,尽量选用大流量的尘土粒子计数器。
  1、 查看仪器的选用

  尽管对洁净车间内的洁净度的测量,可以选用净化工程光散射粒子计数器、凝结核粒子计数器、电子显微镜和光学显微镜,但当时用得Z多的为光散射粒子计数器。由于此种粒子计数器在运用中可以对室内空气的含尘量进行自动、连续、及时地对应测量,并且可以直接显现瞬时的含尘浓度,也可以对不一样粒径的含尘浓度进行测量,运用简略、便利、及时、灵活。计数器大体上可分这两种类型:一种是照射系统光轴与查看系统光轴交叉安顿的侧向散射型;另一种是两光轴安顿在同一直线上的前向散射型。

  2、 净化车间洁净度查看时,运用光散射粒子计数器的取样量

  对于尘土粒子计数器查看时的空气取样量,在国标GBJ73-84中规矩:对于100级的净化车间,每次取样量应大于或等于1L,对于1000~10000级的净化车间,每次取样量应大于或等于0.3L,对于10000级的净化车间,每次取样量应大于或等于0.1L。

  对于100级净化车间,宜选用大流量粒子计数器进行测验。假设不具备,也应选用每次采样量不小于1L的粒子计数器。

  3、 查看点的安顿

  根据中华人民共和国国家标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》的规矩:在对净化车间进行洁净度查看时,查看点应为距室内地坪1.00m的水平面内;对于单向流型净化车间测点总数应不小于20点,测点间隔为0.5-2.0m。水平单向流测点仅安顿在diyi净化车间工作区内;非单向流净化车间按净化车间面积小于或等于50m2安顿5个测点。

  4、 对于等动力采样的疑问

  所谓等动力采样就是在查看时,粒子的计数器的采样管的进口方向与被采样的单向气流方向相一致,并且空气进入取样管进口的平均速度与该方位单向气流的平均速度一样。

  由于对净化工程的查看首要关怀两种粒径,即0.5um和5um。非等动力采样对于≤0.5um的粒子影响不大。假设取样空气用于核算大于或等于

0.5um的粒径浓度,假设这些粒子不受非等动力条件的影响,则核算成果也不受影响。因而,净化车间区域内的非等动力取样仅对大于或等于0.5um粒子才有意义。
以上资讯希望对你有帮助
10 0 2017-01-19 0条评论 回复