仪器社区

有反吹风的孔板流量计关闭反吹风和三阀组后表头不回零怎么办

红枫叶cgc 2014-12-07
评论
全部评论
bscdbabc
孔板流量计是一套的东西组成的,你是不是说差压变送器的表头不回零?
如果是说的差压变送器的表头不回零我可以理解你的话的意思了
这个很好理解的,因为在你关闭三阀组的时候,高低压侧的压力固定了,而致使差压变送器示数固定没有回零。
解决的办法很简单;
打开差压变送器的高低压侧的排污阀(三阀组关闭的情况下--就是你现在说的情况)
7 0 2014-12-08 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论