仪器社区

一体化内藏孔板流量计安装方向怎么确定

Cathy_欣活宝 2016-07-11
评论
全部评论
儒雅的666x
详细看下说明书上 安装注意事项,保证直管段和远离干扰源。
安装基本要求:
4.1.1对于新设管路系统,必须先经吹扫管道后再安装节流装置。
4.1.2安装前应仔细核对节流装置的编号、位号、规格是否与管道情况、流量范围等参数相符。在取压口附近标有“+”的一端应与流体上游管段联接,标有“—”的一端应与流体下游管段联接。
4.1.3节流装置的ZX线应当与管道ZX线同轴。
4.2对管道的要求:
4.2.1节流装置前后应配有一段测量管,至少保持前10D、后5D的等径直管段,以保证测量精度。
4.2.2在节流件前后若需安装阀门,Z好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5D之后的管路中。
对差压引出管路的要求:
5.1引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在25米以内用内径为8-12mm的管子。测量煤气可适当加粗到DN15。
5.2测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距一定的距离(垂线方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过“零点迁移”来校正。
5.3引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。
5.4引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压管路内全部是液相,不能有气泡。为此应在引压管路的Z低点装排水阀或在Z高点装排气阀,在新装或检修差压仪表时应特别注意。
5 0 2016-07-12 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论